에너지/열교해석관련 질문

승강기문 단열 처리에 대하여

G 방소윤 2 5,412 2019.11.05 16:22
안녕하세요
외벽단열 설치계획 평면도를 작성하며 궁금한 점이 있어 질문 올립니다.

위의 이미지와 같이 지하1층 계단 외곽으로 단열 처리 할 시
엘레베이터의 문이 간접 단열문으로 봐도 되는건가요?
(간접 단열문으로 봐도 된다면 어떤 시험성적서를 첨부하면 되는것인지 같이 여쭤봅니다..)

만약 위의 방법으로 해결되지 않는다면 외벽단열을 엘레베이터와 ps층도 같이 감싸주면 되는걸까요?
좋은 답변 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2019.11.05 22:53
이 건 참 애매한데요..
제 생각에는 아무 것도 제출하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다. (제출 불가능한 요소)
1 홍도영 2019.11.06 05:54
보통은 엘리베이터와 PS도 같이 단열선안으로 보고 계획하는 것이 좋기는 합니다.