에너지/열교해석관련 질문

(글 수정) 외벽 유리 선정 시 문의

G 창호문의 6 1,228 2020.02.10 13:00
안녕하십니까 외부 창호 관련하여 문의를 드립니다.

유리를 선정하여 비교를 하고자하는데 여러가지 유리 성능 관련 값들이 있습니다.

1. 그중 외피를 설계시에는 지역별 부위별 평균 열관류율값 이상만 되면 문제 없는지? 아니면 유리 관련 설계 기준이 있는것인지? (외벽 유리는 g-값, VLT, 차폐계수 등 기준치가 있는것인지)

2.  유리 비교시
  1) g- 값 : 에너지 투과율인데 낮은 이유? 겨울이나 여름이나 에너지 투과가 높을수록 좋은것이 아닌가요?
  2) LSG 의 값은 높으면 좋은것인지?

3. 업무시설용으로 사용되는 공간의 경우, 우선 고려해야할 유리의 성능은?
  가시광선 투과율 , 열관류율, 차폐계수, 일사에너지 투과율(g-), LSG 등

두서 없이 문의 드려 죄송합니다. 

Comments

M 관리자 2020.02.10 13:13
비밀글은 답변드리지 않으며, 개별 연락은 불가합니다.
모든 질문은 이 곳 게시판을 통해 해주셔요.
M 관리자 2020.02.10 18:30
글 수정 감사합니다.

"유리를 선정하여 비교"하시려는 목적을 알려 주시면, 답변에 도움이 될 수 있을 것 같습니다.
G 창호문의 2020.02.12 08:37
업무시설용으로 사용하는 유리 비교하여 외장 유리를 선정하려고 합니다.
냉, 난방 부하 저감과 에너지 효율 측면이 가장 큰 이유가 될 것같습니다.
M 관리자 2020.02.12 11:12
그럼 공부용이 아니므로, 결론만 짧게 적어 드릴께요.
조금 더 구체적인 사항은 아래 링크를 보시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=617

1. 법적인 사항은 열관류율만 있으나, VLT, SHGC를 모두 고려하는 것이 맞습니다.
2-1. 업무시설은 내부발열이 크기에, SHGC는 (외부 차양이 없다면...) 낮을 수록 유리합니다.
2-2. 업무시설은 그러합니다.
3. 업무시설의 경우 VLT 0.45 이상, SHGC 0.3이하, 열관류율은 법적 요구조건을 만족하면서 낮을 수록 유리합니다.
G 창호문의 2020.02.12 13:09
답변감사합니다.
답변 중 3번 항목 "업무시설의 경우 VLT 0.45 이상, SHGC 0.3이하" 라는 것은 어떤 기준인가요? 법적인 설계 항목은 아니라고 하면, 패시브협회에서 기준을 정해놓은건지? 대략적인 기준치를 말씀하는것인지?
M 관리자 2020.02.12 13:12
네 저희가 정한 기준입니다.