에너지/열교해석관련 질문

온도차이비율(TDR)과 결로가능성이 갖는 의미에 대해서

1 바행2 7 2,635 2020.12.14 09:57
안녕하세요. 결로 관련해서 논문 쓰고 있는 한 대학생입니다..

별것아닌것 같은데 마지막 부분이 조금 막혀서 질문드립니다.ㅠㅠ

온도차이비율이

(실내온도-실내표면온도)/(실내온도-실외온도) 이지 않습니까?

TDR 이 작을수록 결로방지에 좋다고하는데, 직관적으로 아무리 생각해봐도

실내온도와 실외온도 차이가 작을수록 TDR 값이 커지는데, 보통 실내와 실외 온도차이가 커야지 결로가 잘 발생하지 않나요?

이 부분이 잘 이해가 되질 않습니다 ㅠㅠ

Comments

M 관리자 2020.12.14 12:03
실내와 실외의 온도차이가 커질 수록 결로의 발생가능성이 낮습니다.
온도와 (상대)습도의 관계, 그리고 표면온도와 결로발생의 관계를 찾아 보시어요.
G 바행2 2020.12.14 12:46
답변감사합니다
G 바행2 2020.12.14 12:50
https://blog.naver.com/orange3830/220206507855

블로그 글을 올려서 죄송한데, 실내외의 온도차가 크고 환기되지 않은 상태에서 결로가 쉽게 발생한다는 이 글은 잘못된 표현인건가요?

그냥 제 직관으로 생각했을때, 겨울철에 결로가 더 많이 발생하고, 겨울철에는 실내외 온도차가 크니까 많이 발생한다고 생각하는데, 그부분은 잘못된것인가요?
M 관리자 2020.12.14 12:58
네.. 직관보다는.. 한번 말씀 드린 것을 검색해 보시어요.
G 바행2 2020.12.14 13:47
계속 질문드려서 죄송합니다 ㅠㅠ

실내온도가 높아지면 상대습도가 높아지고 표면온도가 노점이하가 될 확률이 높아져서 결로가 발생할 확률이 증가하는것은 이해가 됩니다만,

분모부분의 외기온도가 결로발생에 어떤식으로 결로발생에 영향을 주는지 여쭤봐도 될까요?

찾아봐도 잘 이해가 되질않습니다. ㅠㅠ
M 관리자 2020.12.14 14:34
어떤 것을 찾아 보셨는지 궁금하나..
우선 아래 글에서 "보일러의 운용" 내용을 보시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3068

그리고, 아래 글도 보시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=580
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1432
G 바행2 2020.12.14 17:15
답변감사합니다!