에너지/열교해석관련 질문

공동주택 복도창 단열기준

1 알랭몰랭 1 822 2021.04.12 11:55
80세대 공동주택 기본설계중입니다.(LH, 중부2지역)

형별성능관계내역서를 만드는중 공동주택의 복도창의 유리 및 기준관류율에 대해 알고 싶습니다.

복도창의 경우 단순히 외기직접으로 보고 1.0이하로 봐야하는지, 그에 맞는 유리를 써야하는가요?
(ex)복층유리THK22-5+12+5)
아님 복도이기 때문에 따로 열관류율에 상관이 없는건가요?
아니면 비확장부분 외기직면으로 열관류율 2.4/단창[외측]로이복층유리 THK22-5+12+5(로이)로 봐야하는가요?(이 세번째 같은경우 세대에 적용해야하는 부분이어서 아닌거같긴하고..)

그리고, 복도에 있는 실- (유리창으로 둘러쌓인 실-커뮤니티공간)같은 경우는 복도를 방풍실로 간주하여, 내부에 있는 실의 유리창은 열관류율에 상관이 없는건지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2021.04.12 12:57
핵심은 "난방공간인가, 아닌가" 입니다.

1. 복도창은 난방이 되지 않는 공간의 외창이므로, 열관류율과는 무관합니다.
2. 커뮤니티 공간(실)의 유리창은 외기간접에 해당하는 성능이어야 합니다.