에너지/열교해석관련 질문

시스템 3중창의 로이 코팅

G 김수영 5 583 2021.10.20 11:55
수고 많으십니다.  곧 시스템 3중창을 발주할 계획인데, 해발 500미터라 겨울철 단열에 중점을
두어야하며 여름은 시원해서 에어콘이 필요가 없는 지역입니다. 이런 경우 어떤 분은 내측 창의 바깥쪽인 5번에만 로이를 하고 나머지 두개의 창에는 로이를 하지 않게 주문을 하시는 분도 있습니다. 창의 일사투과량(g value)을 증가시키기 위해 열관류율 증가를 무릅쓰는 것이 좋은지 3중창의 3번과 5번 또는 2번과 5번에 로이를 하는 것이 좋은지 판단이 서지 않습니다.

Comments

M 관리자 2021.10.20 13:08
안녕하세요.
엄밀히 코팅 그 자체는 그리 중요하지는 않습니다.
주문을 하실 때 유리 사양을 아래와 같이 맞추어 달라고 하시어요.

한글라스를 사용한다면 듀오라이트클럽 마크가, KCC유리를 사용한다면 이맥스클럽 마크가 있어야 함.

일사에너지투과율(SHGC) : 0.45 이상
열관류율 :  0.7 W/m2K 이하
가시광선투과율 : 0.4 이상

그리고, 시험성적서도 같이 달라고 하시면 되세요.
여기에 맞추지 못한다면, 가장 근사값의 유리를 선택하시고, 대신 제작 전에 해당 시험성적서를 받아서 여기에 올려 주시면 판단해 드리겠습니다.

그러면 로이코팅의 위치와는 별개로 원하시는 목적을 이룰 수 있을 것 입니다.
G 김수영 2021.10.20 21:50
관리자님 조언대로 해 보겠습니다. 위에 언급한 사양들은  아르곤 가스와 로이 코팅 없이 유리 자체로만 얻을 수 있는 사양으로 보입니다. 감사합니다.
M 관리자 2021.10.21 00:25
아 그렇지는 않습니다. 로이코팅과 아르곤가스 주입을 모두 해야 가능한 수치입니다.
G 김수영 2021.10.21 11:09
감사합니다. 그러면 위의 사양의 수치를 얻기 위해 유리회사가 실험해서 로이코팅을 어떻게 할지를 결정해 줍니까?
M 관리자 2021.10.21 12:23
주어진 사양에 맞는 유리의 조합을 이미 가지고 있을 것입니다. 시험성적서도 그렇고요.
즉, 새로 만들지는 않습니다.