에너지/열교해석관련 질문

therm 실행시 u-factor관련 문의

2 차동광 9 4,031 2011.06.13 08:41
커튼월을 therm에서 실행시 u-factor값이 edge만 표현되는데 무엇을 잘못하였는지요...

Comments

M 관리자 2011.06.13 09:56
바운더리컨디션에서 U-Factor 이름 지정을 하지 않아서 그렇습니다.
첨부파일 보시면 점으로 선택된 라인의 바운더리컨디션특성에서 보면 "팝업" 창의 U-Factor Surface 이름이 NONE으로 되어 있어서 그렇습니다.
2 차동광 2011.06.13 11:19
감사합니다...
2 차동광 2011.06.13 13:29
상기와 같이 수정하여 얻은 결과인데 교육때 받은 교제와 결과치가 다른것 같읍니다...다시 한번 검토해주세요
M 관리자 2011.06.13 16:24
저도 같은 결과인데요?.. 결과치가 어떤 부분이 다른지 알려주셨으면 합니다....
M 관리자 2011.06.13 16:25
아. 그리고.. 유리 하부에 공기층이 맞나요?.. 백업제(고무가스켓)가 들어가야 할 듯 합니다..
2 차동광 2011.06.14 09:01
교재 23페이지에는 위에서부터 SHGC, FRAME, EDGE 순으로 기술됩니다. 그리고 도면은 좀더 수정하였읍니다만 하부에 유리를 받치기 위한 부분의 재료는 잘 모르겠읍니다. 그러나 뭘로해도 결과는 비슷한 듯 한데 커튼월 단열바인데 결과치가 비슷하긴 한건가요...제가 뭘 잘 못기입한건지 판단이 안됩니다...
2 차동광 2011.06.14 09:35
상기 질문의 이미지 파일입니다.  도면 작성은 거의 비슷합니다...
M 관리자 2011.06.14 10:01
SHGC, FRAME, EDGE 순서는 작성 순서에 따라 매번 달라질 수 있습니다.
결과값은 동일하게 나옵니다.
2 차동광 2011.06.14 17:56
답변에 감사드립니다...