에너지/열교해석관련 질문

Energyplus 시뮬레이션 관련 질문

G 대학원생 7 87 09.15 23:12
안녕하세요 저는 대학원생입니다.
Energyplus 란 프로그램을 이번에 처음 사용해보았고, 기능이 너무 많아 헤메다가 친절하게 답변해주시는 것 같아서 조언을 구하고자 여기에 글을 남깁니다.
논문 작성중에 있고, EnergyPlus 프로그램을 이용하여서 Annual Cooling, heating energy 를 계산하고자 합니다. 제 전공이 건축쪽도 아니고해서 자세한 기능은 안쓰고 최소한의 기능만 사용하고자합니다.

그래서 example 로 주어지는 일반적인 model (ex) mid-sized office) 에서 특정 변수만 바꿔서 사용된 energy 변화에 대한 정량적인 분석을 하려 합니다. 변경하고자하는 변수는 다음과 같습니다.

1) roof 의 solar absorption, thermal absorption
2) 날씨 데이터 epw
3) HVAC setpoint 온도

idf editor 에서 위 변수들은 쉽게 변경되는 것 같습니다만 몇가지 질문드릴게 있어서 질문드립니다.

첫째로, Annual energy 를 계산할 때, cooling energy 의 경우 가장 높은 대기온도를 보이는 날, heating energy 의 경우 가장 낮은 대기온도를 보이는 날인 두가지 케이스에 대해서만 계산이 진행되는 것 같은데, 맞는지.. 아니라면 어떤 방식으로 weather file 이 고려되는지 궁금합니다.

둘째로, 대기온도에 따라서 roof 의 thermal absorption 을 적절하게 변경하고 싶은데, 이 부분은 사람이 수동적으로 수정을 해야하는지 혹은 thermal absorption 을대기온도에 따른 변수로 설정할 수 있는지 궁금합니다.

내용이 길어졌는데 답변주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 09.16 19:40
안녕하세요.
1. 가장 높은 날과 가장 낮은 날은 load 를 계산합니다. Annual 은 년간 전체 데이타를 사용합니다.
2. thermal absorption 은 일종의 비율이므로 변수로 설정할 수는 없습니다.

오지랍입니다만, 건축의 외피에서 thermal absorption 이 유효한 스킨인지에 대한 판단은 직접 하셔야 할 것 같으나, BIPV 와 유사한 스킨이 아니라면 해당 값의 조정은
G 대학원생 09.18 20:47
친절한 답변 감사드립니다. 소프트웨어 관련하여 질문드릴 게 있는데,

EnergyPlus software 외에도 openstudio 로 건물 design 과 시뮬레이션이 가능하다고 알고 있습니다. 같은 파일에 대해서 진행했을 때, energyplus 의 결과값과 openstudio의 결과 값이 같은지 궁금합니다.
M 관리자 09.19 00:03
openstudio 도 엔진은 EnergyPlus 를 사용하므로 입력이 같다면 결과도 같습니다.
G 대학원생 09.29 19:55
감사합니다. 혹시 추가로, 위와 비슷한 질문이기는한데, 특정 기온 이하로 내려가면 roof 의 재질을 바꿀 수 없을까요?
M 관리자 09.29 20:04
그게 무슨 뜻인지 이해를 하지 못했습니다.
G 대학원생 09.29 20:51
아, 예를 들어 20도 이상일 때는 냉각을 해야하니까, roof 를 알루미늄판으로 덮어 태양광을 반사하고, 20도 이하일 때는 가열을 해야하니까, roof 를 검정색 물질로 덮어 태양광을 흡수하는 식으로, 기온에 따라서 roof 의 재질을 바꿀 수 있는 설정이 있는지 여쭤본거였습니다.
M 관리자 09.29 20:57
^^ 그건 안됩니다.