에너지/열교해석관련 질문

window6 관련 질문입니다

1 나그네 3 2,620 2013.06.04 11:52
안녕하세요 평소 therm&window를 활용해 업무를 하는 직장인 입니다.

먼저 항상 도움을 주시는 귀협회에 감사드립니다.

다름이 아니라 문의사항이 있어 글을 남깁니다.

window6 environmental conditions library에서

convection 설정시 model에 있는

- fixed convection coefficient
- fixed combined coefficient

이 두가지의 차이점을 문의드리오니 답변 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

Comments

M 관리자 2013.06.04 14:13
안녕하세요..

문의하신 것은 CEN(EN673)의 조건으로 시뮬레이션을 할 경우 대류와 복사 조건을 어떻게 볼 것인가? 에 대한 설정인데요..

- fixed convection coefficient 은..
대류조건은 고정해 두고, 복사조건은 사용자가 정할 수 있도록 한 것입니다.

다만, 여기서 복사조건은 실내 조건과 실외조건이 있으며,
프로그램에서 보시다시피 실내조건은 유효실내온도와 유효실내방사율, 실외조건은 유효외기온도와 유효천공복사율을 사용자가 정의할 수 있도록 하고 있습니다.

- fixed combined coefficient 은..
대류와 복사조건을 모두 주어진 수치로 고정해 놓는다는 뜻입니다.
특별한 연구를 위한 목적이 아니시라면 이 조건을 기본으로 사용하시면 됩니다.

참고로,  프로그램에서 보여지지는 않습니다만, fixed combined coefficient 에 자동 설정된 복사조건은 다음과 같습니다.

--------------------------------------------------------------
■ U-factor: Inside
실내공기온도 = 20℃
Combined Coefficient= 3.6 + (4.4 * ε / 0.837) W/㎡K
여기서, 
3.6 : 대류부분
(4.4 * ε / 0.837) = 복사부분
ε = 실내측 유리표면의 방사율 (유리제조사 제공, IGDB 내장)

■ U-factor: Outside
실외온도 = 0℃
복사+대류= 23.00 W/㎡K

■ SHGC: Inside
실내공기온도 = 25℃
Combined Coefficient= 3.6 + (4.4·* ε / 0.837)W/㎡K

■  SHGC: Outside
외기온도 = 30℃
Direct Solar Radiation = 500 W/㎡
복사+대류 = 23 W/㎡K
-----------------------------------------------------------------------
감사합니다.
1 나그네 2013.06.04 14:38
기대이상의 답변이었습니다..ㅠㅠ 눈물이 앞을 가리네요... 감사합니다~!!
M 관리자 2013.06.04 17:17
제가.. 옆에 분이 울면, 같이 우는 스탈이라... ㅠㅠ