에너지/열교해석관련 질문

Therm에서 경계조건 문의?

4 꺼부기 13 4,510 2013.08.01 14:33
안녕하세요^^;;;

Therm에서 경계조건 문의입니다.

KS F 2278 규정에 맞게,, Therm에서 설정하고 싶은데???
외부와 내부 경계조건을 어떻게 적용을 해야할찌???ㅠㅠ;;;
도와주세요~!!!

Comments

M 관리자 2013.08.01 14:45
안녕하세요..
Boundary Condition 을 조절하시면 됩니다. 결국 온도규정이니까요..
B/C 설정은 자료실의 메뉴얼을 다운받으시면 내용이 있습니다.

감사합니다.
4 꺼부기 2013.08.01 15:20
빠른 답변 감사합니다~!!! 메뉴얼을 받고,, 이부분을 잘 살펴보았습니다ㅠㅠ;;;
온도규정이라는 부분을 알고는 있습니다. 하지만,, Boundary Condition 설정에서
외부와 내부에서 MODEL > Comprehensive
- Radiatic > Automatic Enclosure Model 설정을 해야하는지~ 아니면
- Radiatic > Manual Enclosure Model 체크를 해야하는지 궁궁합니다. 아니면
MODEL > Simplified를 놓고,, 온도만 설정해야하는 것에 대해 궁금합니다. 그리고(?)
Therm에서 유리를 불러온뒤,, 유리 경계면도 설정해야하나요^^;;; 여러반면으로 설정을 시도
하면서 진행하였는데,, 프레임과 에지 값이 차이를 보이기에,, 설정에서 정확한 값을 받기가 어려워 ㅠㅠ;; 설정 부분에서 어떻게 놓아야지만 하는지 궁금합니다~!!! 외부와 내부가 온도만 빼고 동일한 설정인지도 궁금합니다~!!! 제가 설명을 잘 했는지요^^;;;
M 관리자 2013.08.01 15:35
제가 모델링을 보지 못해 딱히 무어라 말씀드리기는 어렵습니다만,

MODEL > Radiatic > Automatic Enclosure Model 을 선택하시면 됩니다.
그러나, 모델링의 형태에 따라  MODEL > Simplified을 선택해야 하는 경우도 있긴 합니다.

그리고, 유리 부분은 경계조건을 오픈하셔서 온도조건만 수정하십시요..

감사합니다.
4 꺼부기 2013.08.01 17:02
첨부 파일을 올립니다~!!! 6월에 있었던,, 창세트 시뮬레이션 평가 사무국에서 세미나를 했었는데요,, KS F 2278 규정으로 Boundary Condition 설정을 새로 만들어서~ 적용하는데~ 이걸보고~ 어떻게 해석을 해야하나요~??? Boundary Condition > MODEL 설정 부분??? 외부와 내부 설정이 다른것 처럼 보입니다~!!! 그리고(?) 유리도 B/C 새로 만든것을 적용하는데,, Boundary Condition 설정을 어떻게 설정하고 해석해야하나요??? 설정하는 과정에서 Check for correct WINDOW boundary conditions on glazing systems 이곳에서 에러가 났구요???
M 관리자 2013.08.01 17:26
저희가 외부 현장에 있어서. 죄송합니다만, 이 부분의 답은 조사 후에 저녁늦게 드려야 할 것 같습니다.
4 꺼부기 2013.08.01 17:33
읽어주시고 답을 주시는 것만으로도~ 너무나,, 감사한걸요^^;;;
Boundary Condition 이 부분에서 정의가 되었으면 좋겠습니다.
설정부분이~ 여러면에서 값을 받기가 어려워~ KS F 2278 적용이
명확하게 되였으면 하는 바램이 있습니다!!!!!^^;;; 감사합니다~!!!
M 관리자 2013.08.01 22:45
올려주신 그림에 근거하여 새로운 Boundary Condition 을 제작하여 자료실-자료내려받기 에 올려놓았습니다.
다운 받으시면 BC_phiko.lib 안에 상기 B/C가 들어있습니다.

감사합니다.
4 꺼부기 2013.08.01 22:53
답변~ 정말 감사합니다~!!!그런데요~???
BC_phiko_7 - 이 파일이(?) 맞나요~???
THERM 6.3에서 열리지가 않습니다ㅠㅠ;;;
M 관리자 2013.08.01 22:55
그건 Therm 7.x 버전을 위한 B/C이고, 메뉴얼의 압축파일에 함께 들어 있습니다.
감사합니다.
4 꺼부기 2013.08.01 22:57
늦은 시간에도 불구하고~ 올려주셔서 정말 감사합니다~!!!

아~~~ 그런데요^^;; 정말~ 죄송합니다~~~
Check for correct WINDOW boundary conditions on glazing systems
체크를 해제해야하는거죠~??? ^^;;;
M 관리자 2013.08.01 23:05
네.. 그렇습니다.
Therm 에서 유리의 B/C를 변경하였으므로, 이를 감지할 수 없게 해야 합니다.
감사합니다.
4 꺼부기 2013.08.01 23:08
감사합니다~!!!
G DETAIL 2013.09.07 20:35
감사합니다.! 많은 도움이 됩니다..