하자관련 질문/사례

바닥 누수후 습기 제거에 걸리는 시간

G 양수열 4 4,746 2018.03.16 14:05
건축된지 2.5년된 주상복합 아파트(전용면적 142평방미터)에서 도배와 바닥재 교체 시공중에 이웃집의 냉수배관의 누수로 인해 저의 집 바닥의 80% 이상이 바닥으로 부터 3CM 이상인 스틸로폼에 물로 가득차 있는 것을 발견하고 배수작업을 하는 중 입니다. 바닥 -- 스틸로폼 3cm  -- 비닐막 -- 5cm 몰타르층 -- 바닥재 이런 형태로 구성되어 있습니다.
  개인적 생각으로는 비닐막 없이 스티로폼이 몰타르층 사이에 있다면 수분증발에 의해 건조될 수 있다고 생각되지만 이렇게 몰타르층을 칠 때 수분이 스티로폼에 들어가지 않도록 비닐막을 덮고 몰타르를 친 경우에 수분에 적셔진 스티로폼의 공극사이의 수분을 건조시키는 것은 거의 불가능할 듯하며 그로 인해서 곰팡이 발생하여 거주에 상당한 장애를 일으킬 듯 여겨집니다.

  제 생각이 맞는지 아니면 자연 혹은 강제 배기시킬 방법이 있는지 알고싶습니다.
 두번째로는 몰타르층과 스티로폼 층을 제거하고 재 시공하는 경우에 대략적 비용이 어느 정도 예상할 수 있는지도 알고싶습니다.

Comments

M 관리자 2018.03.16 19:16
바닥 난방 배관이 있는 곳인가요?
G 양수열 2018.03.17 04:59
예 모든 배관들(냉온수, 난방용 보일러관, 배수관)이 다 바닥에 있습니다.  관심가져주셔서 감사합니다.
M 관리자 2018.03.17 17:06
자연 건조는 어려워 보입니다. 그렇다고 바닥을 다 드러내는 것도.. ㅠㅠ
너무 일이 많아서요..
열화상카메라로 난방배관의 위치를 파악 한 후 일정 간격으로 구멍을 내서 건조시키는 방법도 있습니다만, 그 기간 동안 생활하는 것과 바닥 마감재하고의 관계도 고려해야 하므로, 어떤 것이 가장 합리적인지에 대한 판단은 건축주께서 하셔야 할 듯 합니다.
G 양수열 2018.03.18 13:06
감사합니다