하자관련 질문/사례

보일러 가동 시 딱딱 소음이 발생합니다. 제발 도와주세요.

G 소음그만 3 5,703 2021.09.10 21:32

안녕하세요.

 

작년 겨울에 아파트를 매매하여 인테리어를 진행하였습니다. 바닥은 포세린 타일로 설치하였습니다.

 

그런데 난방이든 온수든 보일러가 가동되면 보일러실 옆의 아이방에서 딱! 하는 소음이 발생합니다.

 

난방을 틀면 딱! 소리가 주기적으로 한번씩 나고, 온수를 틀면 온수를 다 사용하고

 

보일러가 대기모드에서 꺼질 때 딱! 하는 큰 소음 한번과 딱딱딱딱 하는 작은 소음이 동반됩니다.

 

처음에는 바닥을 타일로 깔아서 아직 굳지 않아 나는 소음이라고 생각했는데, 여름이 되고 온수를

 

쓸 때도 소음이 나서 너무나 힘든 상태입니다.


매번 보일러가 가동 되었을 때 발생하여 보일러 기사를 불러 점검했지만

 

보일러는 문제가 없다고 합니다. 이것 때문에 분배기도 교체하고 에어도 빼봤지만 소용없더라구요.

 

그래서 무엇이 잘못 됬는지 곰곰히 생각해보았는데 일단 제 추측은 이렇습니다.

 

저희가 인테리어 할때 아래 사진과 같이 화장실에 설치 된 라디에이터 때문에 

 

아이방의 바닥을 까서 난방 배관을 자르고 다시 잇는 작업을 하였습니다. 

 

전문 설비업체가 아닌 철거 업체에 부탁을 하였습니다. 

 

 

 

혹시 이 작업이 잘 못 되서 틈이 발생하게 됬고, 보일러 가동 시 XL 파이프가 수축 팽창

 

하면서 발생하는 소음이라고 생각하는데 전문가 분들의 고견이 필요합니다.


혹시 다른 문제라면 예상되는 문제가 무엇인지 알려주시면 너무나 감사드리겠습니다.

 

아이방이라 너무나 이 소음나는 문제를 해결하고 싶습니다.

 

그리고 거주지가 용인인데 해결가능한 설비 업체가 있다면 소개부탁드리겠습니다.

 

정말 부탁드립니다. 너무 힘드네요ㅠ

 

긴글 읽어 주셔서 감사합니다. 


 

 

 

GW70711_1336118091650.jpg

 

20201109_141325.jpg

 

20201110_083327.jpg

 

20201110_091646.jpg

 

20201110_122328.jpg

 

 


Comments

M 관리자 2021.09.10 21:32
안녕하세요..

원인의 분석은 맞으신데요.. 이 배관을 연결한 부위에서 해당 소음이 나나요?
G 소음그만 2021.09.13 10:31
안녕하세요 관리자님

네 이쪽에서 소음이 납니다. 귀를 대고 있으면 저 바닥쪽에서 딱딱 하는 소리가 납니다.

바닥을 까내는 문제이다보니 좀더 확실히 하고자 전문가 분들의 고견을 여쭙기 위해 글을

올렸습니다.

사진의 XL 배관 고정이 허술한게 맞나요? 미장도 아래부터 감싸면서 덮는게 아니라

그냥 위에다만 올린듯 합니다. 사진의 부분 바닥 싹 까내서 촘촘하게 고정작업하고 미장하면

될 것 같은데... 제 생각이 맞을지 잘 모르겠습니다.

답변 감사합니다.
M 관리자 2021.09.13 23:18
네. 그럼 배관 주변의 몰탈이 비워져 있는 탓이 맞습니다.
까낸 후에 무수축몰탈과 같이 구석구석 들어 갈 수 있는 몰탈로 채우고 말리시면 될 것 같은데요..
시공 후 난방 시작은 최소 4주가 지나야 합니다. 이게 안되시면 속경몰탈이라고 있습니다. 그 것을 사용하시되, 이 역시 1주는 기다려야 합니다.