하자관련 질문/사례

전열교환기 환기구와 보일러 연통의 위치

G 홍도사 3 1,836 2022.05.16 17:56
입주 예정 신축 아파트 입니다.

FD60D662-797F-4736-A364-793E024E2D8B.jpeg

전열교환기 환기구와 보일러 연통이 가깝습니다. 보일러 연통의 배기가스가 흡기로 유입될 수 있을 것 같은데요. 이럴 경우 보일러 안 쓰는 경우만 환기장치를 가동해야 하는지도 궁금하구요, 설계 기준도 하자가 아닌지 궁금합니다. 

Comments

M 관리자 2022.05.16 18:07
불행히도 현행 법이 이 정도를 허락하고 있습니다.
올해 중에 법이 개정될 것 같습니다만, 완공 건축물과는 무관하므로...
유입의 가능성이 있긴 합니다만 그 양은 걱정할 정도는 아닐 것을 보고 있습니다. 그러므로 다른 방법이 없으므로 그냥 사용을 하셔야 할 상황입니다.
9 잡자재 2022.05.16 22:52
콘덴싱 보일러의 배기가스 온도는 약 40~45도 정도로 상승기류가 형성됨으로 홍도사님이 쓰는 보일러의 배기가스가 들어올 확률보다는 아래층의 보일러들이 가동될 때 배기가스가 들어오게 됩니다.
 하지만 겨울이 아닌 이상 보일러는 급탕시에만 사용되어 가동시간은 매우 짧습니다. 봄여름가을은 이러한 이유로 사용이 가능하며 극소수의 제품을 제외한 대부분의 제품은 한 겨울 영하의 기온에서는 내부순환모드 혹은 거의 정지상태에 가까워짐으로 사용이 가능합니다.다만 사용해도 환기의 효과를 얻을 수 없을 뿐입니다.(회사마다 로직이 다름으로 사용전에 꼭 제조사에 문의해보시기 바랍니다)
G 홍도사 2022.05.17 08:23
답변이 궁금증을 해소하는 데 많은 도움이 됐습니다