하자관련 질문/사례

싱크상부장 옆면 및 렌지후드 환기구 결로

G 제이 8 4,257 2019.01.16 10:10
안녕하세요,

주방 싱크대가 북측 외벽에 면해있습니다.
실제 북측벽에서 물이 흘러내리거나 하는 상황은 아닙니다.  그런데 다용도실과 면한 옆면에서 결로로 물이 흘러내입니다. 

1. 다용도실 벽과 붙어있는 싱크대 상부장은 사진과 같이 사이즈 때문인지 빈공간으로 되어있는것 같고 이쪽면에서 물이 흘러내려 아래쪽이 불어있습니다.

2. 렌지후드주름관은 북측 벽면 환기구로 이어져있는데 이 연결부위에 물기가 가득차서 손으로만지면 물기가 많습니다.

이사하면서 싱크대 교체하고 두번째 겨울인데요, 저 상황을 보니 상부장 떨어질까 겁이납니다.

렌지후드 환기구 결로 및 다용도실쪽 측면 결로를 해결할 수 있는 시공자재와 방법을 알 수있을까요??

감사합니다.

Comments

M 관리자 2019.01.16 10:25
두가지 추론이 가능한데요..

1. 후드 덕트가 외벽을 관통한 다음.. 배관의 주변이 밀폐되지 않아서.. 그 틈으로 외기가 들어 오는 경우.... 배관 주변에 기밀테잎 부착

2. 후드에 댐퍼가 없어서 사용하지 않을 때, 외부 공기가 유입되는 경우..
전동댐퍼를 달아 주세요.. 다만 댐퍼는 기름 때에 의해 수명이 짧아 질 수 있으므로.. 후드의 거름망 필터가 제대로 있는지도 확인해 주시구요..

이 두가지가 동시에 겹칠 확율도 높습니다.
M 관리자 2019.01.16 10:26
당장은...
후드팬을 가장 약하게 해서 계속 틀어놔 봐 주세요.. 결로 현장이 줄어 드는지 확인할 필요가 있습니다.
G 제이 2019.01.16 13:15
아, 배관주변이 밀폐되지 않아서 손을 가져다대면 바람이 들어오고, 그 주변이 젖어서 썩었는지 시커매요.  실내에서 후드에서 물방울이 떨어지거나 하진 않고요. 

그럼 기밀테이프를 사서 주름관과 벽면 틈새를 싸발라봐야겠네요...? 

그런데 배관과 벽체 구멍 틈새를 말랑말랑한걸(우레탄폼일까요?)로 싸바른거 같은데 그게 젖어서 다 썩은거 같아요. 그걸 제거하고 다시 폼(우레탄폼이 쏘는게 맞나요?)을 쏘고 기밀테이프를 바르는 식으로 해보면 될지요??
G 제이 2019.01.16 18:39
참.. 그리고 싱크 측면벽 결로는 상부장 빈공간에 그냥 우레탄폼 충진해도 될까요????
M 관리자 2019.01.16 20:34
그렇게 하셔도 되나.. 문제는 지금 젖은 부위가 모두 말라야 작업이 가능합니다.
젖은 부위를 중심으로 일단 비닐이라도 덮어서 더 이상 실내 수분이 잘 침투하지 못하도록 하시고, 마를 때까지 기다리셔야 합니다.
M 관리자 2019.01.16 20:35
혹 기다리기가 어렵다면.. 나중에 다시 작업하신 다는 생각으로... 폴리우레탄폼으로 틈새를 메운 후에.. 봄까지 기다리셨다가.. (OSB가 다 마른 후) 기밀테잎 작업을 하시면 됩니다.

그러나, 그럼에도 불구하고 방습층이 없으므로 구조체의 결로는 근본적으로 막을 수는 없습니다. 즉 지금처럼 젖는 것이 보일 정도는 아닐지라도 보이지 않는 결로 현상은 있을 수 있습니다.

--------------
이 글을 보시는 목조주택 관련 분들께..
기술자료실에 자세히 있지만.. 목구조에 실내측 방습층이 없으면 현행법상 불법건축물입니다. 제발 방습층만이라도 제대로 해주세요.
G 제이 2019.01.16 21:20
바쁘신데 답변해주셔서 정말 감사드립니다. 

1. 북측벽 후드배관 틈새는 건조된 이후에 첨부사진의  roflex? 라는 배관용 기밀테이프로 해보고자합니다.  ㅠㅜ
2. 동측벽면 결로는 일단 싱크 상부장 빈공간에 폼을 쏴보겠습니다.. ㅠㅜ  오늘도 동측벽면에서 물이 줄줄 흘러서 몇번을 닦았는지 모르겠네요.. ㅠㅜ
M 관리자 2019.01.16 21:21
네.. 좋습니다.