하자관련 질문/사례

창틀 누수 원인이 궁금합니다

1 가을단풍 6 4,933 2019.07.21 09:29

안녕하세요

3년된 주택으로 외부 창틀 윗부분에서 빗물이 유입되는지

안쪽 창틀에서 물이 뚝뚝 떨어집니다 

일반적인 비에는 그렇지않고  비바람이 정면에서 치면

(태풍오는경우) 누수가 발생합니다

 

채광창은 단창으로 되어있으며

창틀부분은 실리콘처리가 되어있고 누수는 전체가아닌

가운데부분에서만 발생합니다

이런경우 빗물이 어디서 타고드는건지

(실리콘노후.메지부분 등등)

타고들더라도 벽체와 창틀 사춤 불량으로인해 내부로 

유입되는건지 궁금합니다

 

부디 해결을 위해 고견 한말씀 해주시면 감사하겠습니다^^

읽어 주셔서 감사하고 좋은 주말 보내세요~~

 

 

 

 

Comments

G 정광호 2019.07.21 13:28
저는 강풍에 처마안으로 들이치는 물이 벽을타고 흘러 실리콘과 메지사이의 틈으로 유입되는 것이 아닐까 싶습니다.
G 정광호 2019.07.21 14:29
가능하시면 처마가 중앙부위가 다 나오도록 사진을 한장 부탁드립니다. 물끊기가 들어가있지만 혹여 중앙부분에 물끊기가 이어져있지 않은 부분이 있을까해서요.
G 가을단풍 2019.07.21 17:04
답변 감사합니다
시골에 계신 부모님댁이라 물끊기가 보이는 사진이없네요
물끊기가 다 있다고 가정했을때 처마가아니라도 벽면으로 들이치는 빗물이 타고흘러 창틀상부로 유입될가능성도 있겠죠?
실리콘코킹이 노후되지않더라도 메지와 실리콘사이로 빗물이 유입돼서 실내로 타고 들어올수있나요?(건축당시 시멘과 우레탄폼으로 마무리하고 방수테이핑은 안한것같음)
동일한 조건에서 다른창호에서는 빗물유입 흔적이없는덕 채광창에서만 나타나고있습니다
혹시나 창틀상부에있는 상인방 벽돌이 위로 치켜들고있어 빗물유입이 더심한건지 의심도듭니다.
G 정광호 2019.07.21 18:35
제가 실리콘 전문은 아닙니다만 프라이머작업 없이 벽돌에 실리콘을 쏴서 메지의 시멘트가루 및 벽돌의 분진으로 인해 실리콘이 뜬 경우는 있었습니다.
상부벽돌이 위로 들려있으니 틈이 조금이라도 있으면 물이 틈 안으로 유입될 것이구요.
재시공 하실 때는 프라이머 작업을 꼭 해주시고 약간두껍게 쏜 후 헤라 작업을 꼭 해주시는 것을 권장합니다.
물끊기는 아닌 것 같습니다. 만약 물끊기가 제대로 안되어있다면 바람이 불지않더라도 빗물이 유입될 것입니다. ^^;
G 가을단풍 2019.07.21 22:18
네~
소중한 시간내주셔서 정말 감사드립니다
보수작업에 많은 도움이 될거같습니다^^
M 관리자 2019.07.22 11:30
그리고 보시는 김에..
지붕이 아스팔트슁글인지도 봐주세요..
간혹 슁글 지붕의 하부 콘크리트 균열로 (특히 처마 부분) 물이 새는 경우도 있습니다.