옥상테라스방수문의드립니다

1 공실이 4 3,021 2019.08.09 09:47

처음시공시부터 잘못시공한 부분이라

4층 옥상타설할때 테라스 옥상부분을  미장공을

부르던 소장이 직접하던 2평정도 부분을 구배를잡아야하지만 

평으로시공해버렸습니다 구배가 없다보니 그위에 시다지

깔고 타일마감을했습니다 비가 얼마오지 않으면

상관없지만 비가좀많이 오면 3층천장으로 물이 약간비치는정도

입니다 원인은 정확한게 옥상부분 석재가 1달이 지나도 마르지않습니다

시공사도 시공과장이 초보라 잘몰라서 그리했다 ㅜㅜ

죄송하다는 재시공을하려하는데 타일을 깨내고 슬라브면에

몰탈을 부어 구배잡고 다시그위에 우레탄방수를 하려합니다

구배를잡으려는 몰탈이 문제입니다  혹다른방법이 있을까요

Comments

M 관리자 2019.08.09 09:53
1. "시다지"가 무엇인가요?
2. "구배를잡으려는 몰탈이 문제" 의 의미를 모르겠습니다. 어떤게 문제인지...
1 공실이 2019.08.09 10:26
죄송합니다 건축용어를 잘모르다보니
1 사모래? 타일시공전 구배용도라 알고 있습니다
2 몰탈이 과연 기존슬라브면과 접착을 할까하는
걱정입니다 몰탈로 구배를잡는다면 몰탈에 방수액도 혼합해야 할까요
M 관리자 2019.08.09 10:58
방수액은 혼합하지 마시고, 접착은 문제없습니다.

-----------
노파심에...
실란트코킹은 방수제가 아닙니다.
특히 바닥과 벽이 만나는 모서리 부위의 실란트코킹은 그 수명이 극도로 짧습니다.
만약 안쪽에 별도의 조치없이, 이 실란트코킹이 최종 방수층이라면, 전체 공사를 다시 하시는 것이 장기적으로 유리합니다.
1 공실이 2019.08.09 11:04
관리자님 감사합니다  이게 이집에 마지막하자입니다 난방배관소음 관련은 자료는 준비해두었습니다
일반 회원님들이 궁금해하실거 같아 이번겨울 지나보고 글한번작성하겠습니다 네 실란트 없이 몰탈로
구배잡고 크랙발생한곳 보강하고 우레탄 방수하려합니다