곰팡이는 원인이 무엇때문에 발생했을까요?

1 바우2 3 1,585 2020.01.30 21:29

목조주택 1층 다용도실입니다. 1평 반정도 크기에 보일러가 설치되어 있고 천정에는 계단이 있습니다.

보시다시피 결로가 발생했는데 원인이 보일러에서 떨어지는 물일까요? 아니면 누수로 인한 것일까요.

나머지 벽은 깨끗한데 이쪽 부분만 곰팡이가 있습니다.


a612295c70358ae72cf11caafc52ab67_1580386918_5268.jpg
a612295c70358ae72cf11caafc52ab67_1580386929_9268.jpg
a612295c70358ae72cf11caafc52ab67_1580386934_5681.jpg
보일러에서 떨어지는 양은 2초에 1방울정도이고 6개월 이상된듯합니다. 떨어지는 물은 유가로 흘러들어가는데 300mm정도 되는 위치에 유가가 있습니다. 밀폐된 곳이구요.

원인을 찾고자 석고 벽을 만져봤는데 젖어 있는 상태는 아닌듯하구요.

단순히 저런 정도의 물로 인해 습한 환경이 되어 따뜻한 거실쪽으로 곰팡이가 발생 했을까요?

Comments

M 관리자 2020.01.30 23:19
석고보드가 젖지 않았다면.... 누수로 보이지는 않습니다.

세가지 가설을 세울 수 있는데요.
1. 외부로 나가는 문이 가깝다면, 그 쪽으로의 누기가 있을 수 있습니다.
2. 타일 하부로 부터 올라온 수분이 있을 수 있습니다. (그러나 이 경우는 석고보드를 타고 올라 오기 때문에 석고보드에 눅눅한 느낌이 있습니다.)
3. 물이 튀는 부분일 수 있습니다.

이 정도 범위를 염두에 두고 찬찬히 살펴 보시면 되실 것 같습니다.
G 바우2 2020.01.31 08:23
빠룬 답변 감사드립니다.
세밀히 다시 살펴보겠습니다.
1 패시브박 2020.02.10 19:23
구석진 부분의 곰팡이 이유 :
1. 구석진 부분이라 공기가 정체된다.
2. 다용도실 벽체에 단열이 안되어 있다.
3. 단열재가 적용되었다 하더라도 단열이 연속되지 않는다.
4. 누수가 되거나 물을 사용하고 증발하여 공기가 포화된다.

다용도실은 환기가 제대로 이루어지지 않고 벽체에 단열이 누락되었을 가능성이 높으나
실내공기 온도는 외부공기 온도보다 높아서 벽체 표면에 쉽게 결로가 발생됩니다.