하자관련 질문/사례

가스 보일러 연통/연도가 통과하는 벽체 통로의 기밀은 어떻게 하나요?

G 김태성 4 3,510 2020.03.19 23:23

안녕하세요.

 

얼마전 도시가스 보일러 연도 시공 불량에 관한 글을 올렸습니다.

현재 도시가스공급업체 및 시공업체와 협의를 거치고 있는 중입니다.

연도가 통과하는 벽체 통로의 기울기(구배) 자체가 잘못되어 있는 걸로 판단하여, 다음의 그림과 같이 수정 작업을 하기로 잠정 합의하였습니다만 아직 확정은 아닙니다.

a3b4e173831def8f76392a7baead54ad_1584626933_7429.jpg 

연통(연도)가 통과하는 콘크리트 벽체 통로를 표현한것입니다.

빨간색 점선이 현재 상태의 통로입니다. 외부가 살짝 올라가게끔 기울기가 잘 못 잡혀 있습니다.

파란색 점선이 수정/작업될 통로입니다.

실내에서 건식 코어로 작업을 한다고 하는데, 잘 되어야 할 텐데 걱정입니다. 

 

궁금한것이 있습니다.

가스보일러 연도를 설치한 이후, 연도가 통과하는 벽체 통로의 빈 공간은 그냥 두어야 하나요?

통로의 아래쪽 부분이 제법 비어있게 되는데, 하필이면 이곳의 기울기가 실내쪽이 아래로 향하도록 구배가 잡혀 있기 때문에 빗물 등의 유입이 있을 가능성이 있을것 같습니다.  

어떻게 하는게 좋을까요?

 

Comments

M 관리자 2020.03.20 09:48
외부는 내열성실리콘으로 마무리를 하게 됩니다. 그게 방수의 역할을 하신 하는데, 5년 내로 한번씩 살펴 보셔야 합니다.
빈공간은 그라스울 또는 암면과 같은 불연단열재로 메워 주셔야 하구요.
2 이에코건설 2020.03.20 11:13
연도설치중 보일러방식이 ff,ef에따라서 다름니다
첨부는 ff방식
2 이에코건설 2020.03.20 11:16
연도설치중 보일러방식이 ff,ef에따라서 다름니다
사진은 ef 방식입니다
ef방식은 연도가 외부로 기울어야합니다
,ff방식은 내부로기울어야하고 보일러의 자라바부분이  상부로 올라가야합니다
외부벽면에서 떨어지는걸이는
2 이에코건설 2020.03.20 11:19
보일러 의설치기준사진입니다'
보통의경우에 건축주분들이 외부로 기울어달라고들하시는데 콘덴싱보일러는 내부로 기울어야합니다
연도가 이중이라 단열재가 상하지는 않고있읍니다.
그다음에는 빗물이안들어오고 작업을해주셔야합니다
저의도 실수를하여 빗물이 종종 새는경우가 있읍니다