소음 해결 방안 문의드립니다

96년 준공된 3층 다가구주택입니다.

3층 1세대, 1, 2층 각 2세대 총 5세대

 

작년 3층 리모델링 공사내역

 샤시 전면교체, 방문 전면교체, 도시가스배관 인입공사, 기름보일러에서 도시가스보일러로 교체, 장판에서 강마루 교체, 거실 및 안방 욕실공사(타일 덧방, 위생도기 교체, 젠다이 설치, 거실 욕실 젠다이공사로 수도관 이동, 안방 젠다이 공사시 기존 수도관 1개를 세면기와 샤워기로 수도관 추가)

2층 2세대 중 소음이 발생하는 201호만 기름보일러에서 도시가스보일러로 교체.

 

소음은 3층에서 온수를 사용하면 2층 201호 주방쪽에서 텅텅소리가 납니다. 난방시에도 소음이 발생하지만 온수 사용시 보다 텅텅소리 간격이 길고 온수 및 난방 중단시 소음이 서서히 발생하지 않아요.

 

3층 귀뚜라미콘덴싱보일러 용량25,000을 동일기종 용량21,000으로 교체하여 테스트하였는데 교체 후 소음이 1/6로 확연히 줄어 201호 세입자도 만족하여 그냥 용량을 작은 테스트한 제품을 사용키로 했습니다. 근데 보일러 업체가 가고 1시간 후 다시 201호 소음이 기존하고 동일하게 발생한다고 하네요.

소음 원인이 뭔지 알고 싶고 어디에다 문의해야 하나요.

일단 수도계량기쪽 밸브를 조금씩 잠궈 소음 확인하였으나 변화가 없어요.

수격현상도 아닌것 같아서요.

답변 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2021.01.17 19:39
수도 계량기를 조금 잠그는 것과는 무관하며, 원인은 보일러의 급수펌프의 압력이 높은 것 같은데요...
보일러에 감압변이 있는지 확인해 보시고 감압변의 압력을 낮추시고, 없는 모델이라면 차압밸브를 추가하시면 해결이 되실꺼여요.
G 보일러 소음 2021.01.18 08:26
보일러 업체에 요청 해 볼께요.
감사합니다
G 의견 2021.01.18 12:32
보일러를 본건 아니라서 잘 모르겠지만 연통에서 배기 불량때매 그럴수도있다네요
연통사진과 소음나는 보일러를 찍어서 올리시면 관리자분이 좀더 정확하게 알려드릴거에요
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=bunke1234&logNo=221742620276&proxyReferer=https:%2F%2Fm.blog.naver.com%2Fbunke1234%2F221828071285
G 보일러 2021.01.18 12:54
보일러실에서는 소리가 안납니다.
2층에서만 소리가 들려요.
G 의견 2021.01.18 14:05
아 영상을 못봤네요ㅠㅠ 죄송합니다 관리자분 말씀대로 하시면 될것같네요.
혹시 다음에 문제가 생기시면
1. 보일러 연통소리 - 연통이 너무길거나 구부러진 곳이 많거나 벽면 돌풍(벽면에 붙어있으면) ,연통주변 배기방해될만한 것에 문제가 있는지 확인해보세요
통통소리가 난다면 윗집연통에서 물떨어짐 확인
2. 온수만 틀면 삑소리 - 감압밸브
3. 딸깍딸각소리 , 온수안나옴, 내부소음 심함- 삼방밸브 문제
4. 켜고 끌때 주기적인 소음 -  보일러 내 볼탑문제
5. 보일러누수 및 내부에서 소음이 심한것같음 - 내부 열교환기 수누일수도 있으니 조심
6. 난방불량 - 분배기 및 보일러 내부 필터 청소- 내부에서 플라스틱이 깨지는경우도 있더라구요
링크 글을 요약해보았습니다.
이거 보시고 딱이렇다 생각하지 마시고 여러가지 관찰하시면서 기사님을 부르시는걸 추천드려요
보일러 기사님이 대신해야하는 것은 맞지만 모든 기사님들이 섬세하지진 않으니ㅠㅠ

출처
https://m.blog.naver.com/simmansoo/221177644146

보일러 내부 플라스틱
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=lionets&logNo=220855363170&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.co.kr%2F
G 의견 2021.01.18 14:16
1번 소리중에 통통은 가벼운 통통소리이고
보일러 내부에서 폭발점화(펑!퍽)하고 점화되면 꼭 점검 받으시기 바랍니다. 빠질수 있는 가능성이 있다고 하네요.
폭발점화는 가스압이 높거나 트랜스가 늦게튀면서 일어나는 현상이라고하니 조심하시기 바랍니다
G 의견 2021.01.18 14:30
폭발 점화시
1. 트렌스 문제 (점화계통 확인)
2. 공기량 문제
3. 모터문제
오래된 보일러는 유의하시길 바랍니다.
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=psh2846&logNo=220477863357&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.co.kr%2F
M 관리자 2021.01.18 16:55
의견님.. 감사합니다.

다만 보시는 분이 혼란스러울 수도 있어서요..
해당 보일러는 그리 오래된 (내구 연한 내를 벗어난) 보일러가 아니라서, 점화 계통의 문제로 인한 소음일 가능성은 매우 낮습니다.
질문 하신 분은 참고 하시어요.
G 보일러 소음 2021.01.20 10:28
네. 감사합니다.
일단 보일러는 20년 12월에 신규설치하였고 소음 발생으로 21년 신규 교체 설치하였으나 같은 소음 발생.
이에 관리자님 의견에 따라 감압밸브 설치를 요구하였는데 보일러업체(귀뚜라미)에서는 상관없다고는 하네 그래도 설치를 요구했는데 아직 설치 날짜는 미정입니다
M 관리자 2021.01.20 10:37
넵 알겠습니다.
해당 보일러에 감압변은 없는 모델이라는 것이죠?
G 보일러 소음 2021.01.27 13:26
네.
감압변 없습니다
G 정광호 2021.01.27 19:10
안녕하세요. 잡자재의 정광호입니다.
추측입니다만 온도차로 인해 어딘가 팽창하면서 간섭이 생기는 것일 수도 있을 것 같습니다. 보일러 본체의 컨트롤러에서 급탕과 난방수의 온도를 45도~50도로 낮게 잡아보시고 소음이 줄어드는지 확인 부탁드립니다.
G 보일러 소음 2021.01.27 20:29
감사합니다.
오늘 보일러 감암변 설치했는데 계속 소음 발생하네요
G 보일러 소음 2021.01.28 14:59
어제 감압변 설치 후 동일하게 소음이 발생하고 앞서 정광호님께 말씀하신 온수 온도를 65도에서 50도로 낮췄는데로 소음이 발생하네요.
그래서 혹시 몰라 욕조에 배수관을 막고 온수를 틀을때 소리가 안 나고 욕조에 배수관을 열었더니 평소보다 작은 소음이 난다고 하네요. 온수틀어 바로 배수관으로 흘려보내면 평소와 동일한 소음이 나고요.

부동산에서 전주인이 소음문제는 없다고 하는데 정말 미치겠네요. 리모델링은 배수쪽은 세면대 바닥 배수관을 젠다이 설치로 벽부로 삽입한게 전부인데 뭐가 문제일까요?
그리고 온수는 싱크대쪽에서 틀어도 동일한 소음 발생
M 관리자 2021.01.28 19:59
온수틀어 바로 배수관으로 흘려보내면.... 이 무슨 뜻일까요?
어느 꼭지로 나온 물이 어느 배수관으로 흘러가는지....
G 보일러 소음 2021.01.31 22:08
욕조에서 배수구멍을 막아 물을 받아 놓는것과 그냥 샤워하면 욕조 배수구멍 안 막고 물이 배수구로 흘러 들어가는 것을 설명한겁니다.

다시 말해 욕조에서 배수구멍을 막을고 온수를 틀면 소음이 안 나고 그다음 배수구멍을 열어 물을 흘려보내면 작은 소음이 납니다.
근데 욕조에서 배수구멍 막지 않고 그냥 온수를 틀면 소음이 크게 발생합니다.

앞전에 설명을 다시 이해할수 있게 작성했습니다
M 관리자 2021.02.01 10:02
밤새 고민을 해 보았는데요.

지금까지의 이야기를 종합해 보면, 보일러 배관의 소음이 아닐 수도 있는데, 문제는 그 원인이 무엇인지 도저히 짐작이 가지 않습니다.

온수 공급선과 배수선은 전혀 다른 계통인데.. 온수를 틀고, 그 온수를 배수구로 그냥 흘려 보내면 소리가 크게 난다고 하는 것은 온수관 자체 보다는 배수관과 연관된 무언가가 원인이라는 의미인데요...

불행히도 짐작이 전혀 되지 않습니다. 그러므로 제가 무언가 답을 드릴 수는 없을 것 같습니다.
여러 날에 걸쳐 여러 글을 주셨는데.. 결과가 신통치 못해 죄송합니다.