하자관련 질문/사례

유리창 마감과 결로의 관계

G 글피 5 1,057 2021.05.02 06:55

원래 겨울에도 영하10도되면 결로가 생기곤 했는데 

지난 4월말 밤에 비가 오더니 서리가 또 생기더라구요 

 

그래서 다른 창을 실리콘이 마감이 덜된곳을 보면

그런데 유리를 저렇게 마감하고 유리와 알루미늄창틀사이를 나무 조각 같은 것으로 지탱하고 그 위에 실리콘으로 최종마감해서 두어서 > 외부 수분이 저런 틈으로 들어와서 그런건가 싶어서여

 

아예 저 창틀과 유리 사이의 공간을 폼을 쏘든지 막거나

알루미늄창틀과 유리가 딱 붙게 시공 되야 하는 건 아닐지요 

Comments

G 정광호 2021.05.02 19:04
창틀과 유리 사이에 고임목을 넣는 것은 알루미늄 틀 뿐만아니라 PVC창틀도 동일합니다.
창틀과 유리가 딱 붙게되면 온도에 따른 수축과 팽창으로 유리가 깨지게 됩니다.
외부에서 들어오는 물이라면 비오는날 확인이 되어야 합니다.
비슷한 검정색이라 육안으로 잘 확인이 안됩니다만 가스켓이 중간에 비어있는 것으로 보입니다.
창호 업체에 내부 가스켓을 껴달라고 요청하셔야 할 것 같습니다.
혹 이게 실리콘이라면 같은 색의 실리콘으로 채워주시면 됩니다.
M 관리자 2021.05.02 21:44
이게 유리의 실내쪽 표면에 생기는 것인가요?
G 글피 2021.05.03 09:37
아 말씀 너무 감사함니다

네 실내 표면이에요
M 관리자 2021.05.03 10:11
네.. 그럼 위에 정광호선생님 글처럼, 가스켓이나 실리콘 시공 여부만 보시면 되실 것 같습니다.
G 글피 2021.05.03 11:13
넵 감사합니다 내부 실리콘 처리해달라고 하여볼게요