이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

우리집 자연환기 필요횟수 계산...

2 숀리 2 1,699 2021.11.23 19:55

공조기없는 오래된 아파트에 살면서 최근 환기장치 관심이 생기다보니 자연스레 자연환기 필요횟수가 얼마나 될까 계산해보게 되네요.   전용면적 40평(약 132㎡), 천정고 2.3m, 가족수 3입니다.

 

  • 집체적 300㎥
  • 환기 필요량 :  활동시 30㎥/人·h, 취침시 25㎥/人·h 
  • CO₂ 배출량 :  활동시 19ℓ/人·h, 취침시 13ℓ/人·h 
  • 1회 자연환기 직후 실내 CO₂양 = 120ℓ (120x0.001㎥) @400ppm 
  • CO₂ 최저기준 1000ppm까지 도달 시간 T는:
  • 활동시, (120x0.001+3x19x0.001xT)/300 = 1/1000.....T=3.15hr
  • 취침시, (120x0.001+3x13x0.001xT)/300 = 1/1000......T=4.6hr
  • 활동시(16시간) 3.15hr마다 1회 자연환기(0.32회/h), 취침시(8시간) 매 4.6hr 1회 자연환기(0.22회/h)해야 CO₂ 1000ppm 만족
  • 오래된 아파트고 가구와 인테리어 모두 오래된 관계로 0.5회/h 기준 미적용

 

그러나, 위 계산은 집을 완전기밀로 보았기 때문에 보정이 필요.

 

오래된 아파트의 기밀수준을 n50=3.0/h라 보고, 대기압에서 자연스레 발생가능한 실/내외 기압차를 2.5Pa이라 보면, 침기와 누기를 통한 자연환기는 0.15/h로 볼 수 있다.

 

그러므로,

 

  • 활동시간(하루 16시간)동안 필요환기는, 0.32/h - 0.15/h=0.17회/h
  • 즉 16x0.17=2.7회이니, 약 6시간마다 1회 자연환기 필요
  • 취침시간(하루 8시간) 동안 필요환기는, 0.22/h - 0.15/h = 0.07회/h
  • 즉 8x0.07=0.56회이니, 약 14시간마다 1회 자연환기 필요 
  • 취침시간엔 어차피 환기가 불가능하나, 방문열고 자면 감수 가능한 수준으로 판단.  
  • 판단 배경:  취침 전 1회 환기시 초기 CO₂농도가 400ppm이므로 취침 8시간 후 농도는 700~800ppm가 되며, 취침 전 1000ppm을 가정하더라도 8시간 후 1300~1400ppm이 될 것으로 계산됨.

 

자연환기시 미세먼지나 난방열 누기등 문제가 있으나, CO₂농도 기준으로 계산해 보았습니다.  

 

결론은 오래된 아파트 전용면적 40평에 사는 저희 3가족 기준, 건강을 위해선 평소 활동 시간에 6시간마다 전체 환기하면서 미세먼지 심한 날은 실내 공기청정기 열심히 돌리고, 취침시엔 그냥 방문을 열고 잔다!

 

다른 아파트로 이사 갈땐 면적만 다시 대입해서 재계산 필요..... 더 좁은 집으로 가면 환기횟수가 늘어나겠지요. 

 

이상입니다.  

 

Comments

9 잡자재 2021.11.24 10:50
안녕하세요. 잡자재입니다.
저도 어쩌다보니 아직 전열교환기를 설치하지 못해서 방문 열고 자요 ㅎ
제가 저희 집에 기밀테스트를 해보았습니다. (18년된 아파트입니다.)
n50=6.0/h 였습니다. 분당에 30년된 아파트에서는 n50, 9.0/h가 나왔었습니다.
아파트마다 워낙 천차만별이에요 ㅎ
오래된 아파트도 기밀에 신경써서 리모델링하면 충분히 훌륭한 기밀성능을 갖을 수 있습니다.
아래 링크는 제가 리모델링한 저희 집에 대한 내용입니다.
리모델링 후 n50, 0.37회의 결과를 얻었습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z11_11
참고 부탁드려요~
2 숀리 2021.11.24 11:26
제가 분당 30년된 아파트인데요. 전세살이니뭐....집짓기 전엔 이대로 그냥 살아야죠 ㅠ  공유해주신 링크는 첨보네요.  시간갖고 찬찬히 보겠습니다 감사합니다.

n50이 6.0으로 보면, 누기/침기만으로 0.3/h의 환기가 되니, 상기 저희집 기준 계산에 의하면, 활동시간 동안 환기필요량은 0.32-0.3 = 0.02/h로 줄어들고, 취침시간은 0.22-0.3 = -0.08/h 오히려 마이너스값이 나와서......종일 아예 환기할 필요가 없네요.  계산상이지만 8시간 취침 후에도 600ppm밖에 안되는.

CO₂농도관리 입장만 보면 완벽해졌다고 말할 수 있겠습니다! 기밀이 9.0기준으로 본다면.....ppm이 더욱 더 낮아지네요

공기청정기만 열심히 돌리며 겨울나면 되겠습니다 ㅠ