아래 깊은 바다님의 환기유닛 정압계산

4 HVAC 5 4,067 2016.12.05 15:33

캡처.PNG

소형원룸 - Calculations selection summary .jpg

소형원룸 - System installation specifics _페이지_1.jpg

소형원룸 - System installation specifics _페이지_2.jpg

깊은 바다님이 이에코 정대표님인가 살짝 헷갈리기도 합니다만..

의뢰하신 환기유닛의 정압계산서와 셋팅 기준서입니다.

다 영어입니다만 방을 급기 화장실 욕실을 배기로 본 표준주택 기준한 배치라고 보시면 됩니다.

배기를 룸 쪽에 추가는 물론 가능합니다만 그러면 좀더 정압 손실이 있겠죠.

무리는 없습니다.. 다만 추천은 안드립니다.

효율계산서상 여름 겨울 효율이 95% 이상이나 열회수장치는 어째든 에너지를 버리기에

시간당 0.5 회 환기로 이정도가 적합합니다.

만일 환기유닛을 공조와 겸하시겠다면 환기회수가 0.7 이상은 되어야 합니다. (이건 좀 복잡한 얘기니

참조 않하셔도 됩니다)

또 최대인원 3명이라고 하셨는데 ASHRAE 2007 기준 25.9m3/h 이고 첨부된 계산서는

35.5m3/h 이라서 충분할것으로 보입니다.

보시고 궁금하신 점은 댓글주시면 감사합니다.


결론은 제가 게산한 이 환기유닛 (기본 100 m3/h) 에선 1-20 단계 팬 중 8 로 셋팅하면 되고,

다른 메이커를 보신다면 성능표에 외부 정압이 15pa 정도 되고 강중약 풍량 중 강이던 중이던 35.5 m3/h 이상이 되는걸 구매하시면 됩니다.

덕트 길이는 급기 배기 각 5m 기준했습니다.   

Comments

M 관리자 2016.12.05 16:32
ㅋㅋㅋ
건축주가 보시기엔 외계어로 느껴지실 꺼여요..
4 HVAC 2016.12.05 20:45
그래서 하단 결론을 정리해드렸던건데요. 
참 연천 환기 와서 낼모레 설치간다고 하네요.
프리히터 애프터히터 음이온 살균기 자외선
장치 소음기 까진데 현장여건이 어디까지
될진 모르겠네요.

히트펌프 배관까진 일단 할겁니다.
이 장희 이사는 일단 트레이닝겸 같이간다고하네요.
한번 봐서 습득이 될진 조금 걱정되네요. 워낙 학습능력이 뛰어난 분이라 잘 할꺼란 바램은 있습니다만.
1 깊은바다 2016.12.05 23:42
주말부터 마실에 일이 있어 갔다 오느라 응대가 늦었습니다.

정리해 주셔서 정말 감사합니다.

풍량의 세기 덕트의 길이는 문제 될 것이 없어 보이는데.
가격, 장치의 크기, 외산이라 유지관리가 어떨지 모르겠습니다.

.... 좀더 생각을 해보고 염치 없지만 추가 질문 있으면 질문 드리도록
하겠습니다.

감사 합니다.