최근 시공을 마치고 입주한 건축주입니다.

질문을 하나 드리고자 합니다.

 

바깥온도가 많이 떨어지는 날에는 방들중 웃풍이 느껴지는 방(이불을 덮으면 괜찮지만 덮지 않으면 찬기운이 느껴지는 정도) 이 있어서 시공업체에 문의하니 이정도는 다른 주택도 마찬가지라 합니다.

 

어느 정도가 되어야 또는 어떤 근거가 있어야 단열이나 기밀시공이 문제가 있다고 할 수 있는 건지 궁금해졌습니다.

 

제가 너무 따뜻한 주택을 상상한건지...


 

Comments

M 관리자 2017.02.10 16:10
저희 협회의 기준은 0.15m/s 이하입니다만, 국가적 기준이나 표준은 아직 없습니다.
그러므로 불행히도 이 숫자를 하자의 기준으로 하실 수는 없을 듯 합니다.
“너무 따뜻한 주택을 상상한건지...“에서 "너무"는 당연히 아닙니다.
건축주 입장에서는 당연한 의문이시죠.
다만 이 시장이 그 요구에 대한 대응을 전혀 할 능력이 없는게 문제죠.
1 바이한 2017.02.10 17:43
답변 감사합니다. 이것이 촛불이 흔들리다 꺼지는 정도 일까요?
M 관리자 2017.02.10 17:54
아닙니다.
피부가 느낄 수 없는 속도입니다.
G 정병은 2017.02.11 09:34
비용을발생시켜서 어디서새는지는 알면어떻까요?
내생각인가요.
1 HVAC7 2017.02.11 21:16
촛불이 흔들림이 확연히 차이가 날 복사흐름이라면
0.2미터퍼초 이상입니다.
인체의 발열방법중 40프로는
복사이고 웃풍이라 칭하는 cold draft도 근본은 복사입니다. 스페판볼츠만의 법칙에 따라 온도차이가 나면 날수록 흐름이 여실히 느껴지고
말씀대로 이불등 보온이 안되면 인체 복사와 창으로의 열복사가 더해져 심한 흐름을 느끼게 됩니다.

아마 정대표님 말씀처럼 확 에너지를 더해찾기보단
레이져온도계나 표면 온도계로 창 주위측정하면 실내온도 보다 여실히 구배가 있는부분이 있을것이고
이곳에서 콜드드래프트가 발생합니다. 이만원이면
온도계는 사니깐요.

더 문제는 이곳의 온도가 노점이하로 떨어지면서
벽지는 젖게 됩니다. 결로죠.

실내습도가 80프로 이상이되면 곰팡이 위험 구역에
들어갑니다. 불행히도 곰팡이 효모가 서식하면 바이러스도 당연 잘 사는 조건이 됩니다.

이래서 실내공기질은 기계만도 아니고 건축이
어느정도이상 수준이 되야된다는 말이되네요.
1 홍도영 2017.02.13 04:57
일단 위에서 잘 설명을 하신듯 하여 더 할 말을 없어 보이지만 한가지 작은 수정을 하자면

"실내습도가 80프로 이상이되면 곰팡이 위험 구역에 들어갑니다."

그냥 넘어가도 되겠지만 사실 중요합니다. 모든 실내에서는 정도의 차이는 있지만 곰팡이 균이 있습니다. 그래서 곰팡이가 발생할 환경은 기본적으로 있다고 보기에 그걸 기준으로 한다면.....
실내상대습도가 30%가 되더라도 (좀 그렇지만) 구조체의 실내표면온도와 그에 준한 상대습도에 따라 곰팡이가 발생할 환경이 될 수도 있습니다.

그래서 실내의 상대습도를 기준으로 하기 보다는 가정에 발생하는 일반적인 곰팡이를 본다면 표면의 상대습도를 80%로 보는 것이 맞습니다. 어떤 곳은 75%를 보는곳도 있습니다.

이 표면의 80%상대습도를 기준으로 해서 그리고 단열성능을 보고 역으로 곰팡이가 발생하지 않기위한 실내최대상대습도를 정합니다. 그러면 이것이 40% 혹은 50 아니면 60%가 되기도 합니다. 즉, 건축물 외피의 성능에 따라 그 폭이 달라지는 것이죠. 물론 여기에 창호가 중간에 끼어들게 됩니다.

결론은

1.  외피 내부 표면의 상대습도 80%을 기준으로 한다.
2. 그런 이유에서 곰팡이는 결로가 생기기 이전에 발생한다.
1 바이한 2017.02.13 15:03
레이저 포인트 온도계를 구매해서 측정해보았습니다. 그래서 또 질문입니다.
측정 결과가 이러합니다.
외부온도가 -5도
내부실내온도 23도(보일러 온도계), 내부 벽체 온도 20 +-1 도, 창호 유리: 15-17도,
창호틀: 12-15도 분포, 몇몇 부분: 5-10도 분포.
창호 유리는 대체적으로 일정합니다.
창틀의 경우 어떤 창틀은 일정하고 어떤 창호는 아래부분이 온도차이가 5도 이상납니다.

이 정도 이면 문제가 되는 건가요?
M 관리자 2017.02.13 15:04
창호가 어떤 창호냐에 따라 다를 듯 합니다.
다만, 몇몇 부분 5~10도라고 말씀하신 부분이 궁금한데요..
이 쪽의 실사 사진을 부탁드릴께요..
1 바이한 2017.02.13 15:24
이* 알루미늄 3중 시스템창호입니다. 현재 찍어논 사진이 없어서 퇴근후 찍어서 올리겠습니다.
M 관리자 2017.02.13 18:12
아... 네..
알루미늄 프레임이면.. 굳이 사진을 올리지 않으셔도 되실 듯 합니다.
당연한 온도이구요..
나머지... 바람이 창호의 온도에 의한 냉각하락이 원인인지.. 아니면 별도의 누기가 존재하는지만 판단하시면 될 듯 한데요..
누기여부 역시 별도의 측정기기가 필요해서요..
혹시 지역이 어디신지요?