사무실 전열교환기 셀프 설치 3

5 설리5 11 4,125 2017.07.03 18:59

f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499073505_0652.jpg 

 

설치를 다하고 풍량 조절을 시작했습니다.

급기쪽은 판디퓨저를 사용했습니다. 

사진과 같이 생겼고 가운데 동그란부분을 돌리면서 조절합니다.

 

 

f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499073543_5004.jpg

 

정확한 측정장비가 있어야 하는데 장비가 없으니 

각각의 급기구에 사진처럼 휴지를 붙이고 전체적으로 동일한 풍량이 나오게  

손과 지혜(?) 를 이용해서 해결 할 수 밖에 없었습니다.

 


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499073556_2582.jpg
f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499073559_422.jpg

 

배기구는 라운드 디퓨져로 시공했습니다.

이 디퓨져는 내부가 얼마나 열려있는지 육안으로 확인이 되서 

조정이 좀 더 수월했던 것 같습니다.

그래봐야 야매인건 마찬가지입니다.....

 


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499073579_7141.jpg

 

설치 후 시험가동 했습니다.

이 측정기는 중국에서 구입한 제품인데 엄청 민감하고 장난감같은 수준의 제품이지만 

CO2 수치만 보면 전열교환기 컨트롤러와 비교해봐도 별 차이 없는 수치가 나오고

다른 수치들도 확인할 수 있어 편리합니다.

제 자리가 컨트롤러와 가장 멀리 떨어져 있어서 책상에 놓고 수시로 확인해보고 있습니다.


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499073582_9639.jpg
 

몇일 테스트 해보니 CO2 수치는 재실인원 6~7명일때 

700 ~ 800 초반 정도를 유지하고 있습니다.

 

마감기간이라서 손님이 많이 오는 기간이니 재실인원이 늘었을때는 어떻게

될지도 확인해봐야 할 것 같습니다.

 

전열교환기 설치전에는 6명일때 3~4시간정도가 지나면 

1200 ~ 1300 정도까지 나왔었습니다.

 

그런데 기기의 PM 2.5 수치가 이상하게 높게 나와서 왜그런걸까 생각해보니

외부의 PM 2.5 수치가 높아지면 높아질수록 기기의 수치도 따라 올라가는걸로 봐서

아무래도 건물이 오래되었고 기밀하지 못한 부분이 많아 외기의 침투가 많아서 그런것 같습니다.

 

f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499074698_4101.jpg
f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499074701_5684.jpg
 

메뉴얼을 보고 풍량조절에 들어가 

첫번째사진 급기 부분을 40, 두번째 배기 부분을 39로 맞춰봤습니다.

 

전에 질문드린 글에는 관리자님이 급기쪽 풍량을 좀더 올리면 

유입 공기를 덜들어오게 할 수 있다고 말씀해주셨었는데 

저 수치를 어떻게 조절해서 올려야 하는건지 감이 잘 안오네요.

 

 

f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499075401_9867.png
 

최종적으로는 위 그림과 같이 설치되었고 급기구 5개, 배기구 3개로 했습니다.

사무실내 기밀하지 못한 부분은 좀더 보완이 필요할 것 같습니다. 

 

그리고 글이 정돈되지 못하고 순서도 엉망으로 올라가 죄송하네요.. 

시간날때 수정이 좀 필요할 것 같습니다. 

일단 안올리면 사진만 저장해두고 계속 안올릴 것 같아서 글부터 먼저 쓰게됬습니다.

Comments

6 오대석 2017.07.03 19:13
우와~~ 대단하십니다. ^^ 전 집에 자작으로 설치해보려고 이리저리 궁리 중입니다. 좋은 글 감사합니다. ^^
4 HVAC 2017.07.03 22:11
덕트도 디퓨져도 기기 용량대비 충분히 큰것같네요.
협회 덕트보다 훨 실하게 설치하신것같네요 ^^

기기가 좋아도 덕트길이 꽝이면 유체기기는 꽝되는데 덕트는 좋아보입니다.
좀 아쉬유건 쓰신 디퓨져가 천정 하부용이라 급기 덕트 하단과 상단으로 유인될겁니다.
다른 표면이 없어 코완다 효과는 기대하긴 어렵겠지만요.국산도 전면 토출이 있을텐데.

좋아보입니다요. 전반적으로.
환기 전후 느낌이 다르실겁니다.
M 관리자 2017.07.03 23:31
고생많으셨습니다.~~
글도 감사드립니다.~~
1 이장희 2017.07.04 08:18
수고하셨고, 자료 감사합니다.
5 설리5 2017.07.04 10:44
다들 봐주셔서 감사합니다.
그리고 관리자님 질문이 있습니다.
급기와 배기의 밸런스가 급기를 약간만 키우도록 하는게 좋다고 본것 같아서 현재 급기40, 배기39 수치로 유지하고 있습니다만 (일단 기밀부분 해결을 하긴 해야하는데 이게 한두군데가 아니라서요...)
유입공기를 덜 들어오게 하려면 급기를 현재 40에서 좀더 키워야 하나요?
5 설리5 2017.07.04 10:51
HVAC님께도 질문이....
설치할때는 막연히 판 디퓨저라서 공기가 잘 퍼져나가겠지 ㅎㅎ 하고 흐뭇해 하고 있었는데
말씀하신 코완다 효과의 원리를 검색해보니 아 이거 제가 디퓨저 선정을 잘못한걸 알게됬습니다 ;;

혹시 전면노출 디퓨저가 어떻게 생긴건지 링크 있으시면 하나만 올려주시면 안될까요
검색해봐도 대부분 원형이나 사각 디퓨저만 있어서 어떤 제품인지를 모르겠네요.
M 관리자 2017.07.04 11:05
설치하신 제품은 숫자가 작을 수록 풍량이 커질겁니다. (제품의 특성이 변하지 않았다면.. 아마도..)
공간의 크기로 볼 때, 급배기 차이를 4 정도 두세요..
4 HVAC 2017.07.04 11:21
훌륭하넫요. 뭘.. 괜한 얘기 꺼낸것 같네요. 다른건 다 좋은데 수직 원형 디튜져가 좀 걸려서
쓴 말입니다. 저희 집도 그렇게 했습니다만.. 대만족은 합니다..
전면 토출은 첨부 사진보시고 흡입은 그릴로 하는게 효율은 좋습니다만 지금 수평된 원형 디퓨져들은 좋아보입니다. 설계사무소분들은 토출각 따지시 겠지만 diy 에선 무슨 문제가 되겠나요??
5 설리5 2017.07.04 11:36
두분다 답변 주셔서 감사합니다.

기기 풍량은 확인해보니 숫자가 높을수록 풍량이 커지네요.
80까지 올려봤는데 우렁찬 소음에 깜짝 놀랐습니다. 그사이 바뀐것 같네요.
40, 36 으로 설정해놨으니 기밀보완하면서 좀더 지켜봐야 겠습니다.
M 관리자 2017.07.04 12:46
ㅎ 네.. 그렇군요..^^
4 HVAC 2017.07.04 20:08
.