이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

기초공사 계획 단면도-건축 선배님들의 조언 요청

2 아도라 10 5,758 2017.12.19 17:45

안녕하십니까.

건축주 직영으로 나홀로 공사를 계획 중입니다.

패시브건축협회에서 많은것을 배우고 또 배워가고 있는 토목인이라~~

건축은 어깨넘어로 배워서 인지 수박 겉핥기 수준이에요~~

 

기초 설계를 계획하면서 아래 사진과 같이 하고 있습니다.

기초는 거푸집 대신 ALC 블럭을 쌓은 후 매트 기초를 생각 하고 있습니다.

이유는 ALC가 혼자 조적하기 편하기도 하고 단열에 우수하기 때문에 

기초 외측에 별다른 단열을 하지 않아도 될거 같아서 입니다. 1석2조??

기초 외부 방수는 수지 미장 후 우레탄방수 계획 중 입니다.

 

ALC 조적 후 XPS110mm 2겹 + PE필름 + 매트기초 이렇게 구상되며

난방 바닥은 XPS130mm + PE필름 + 방통 50mm + 포세린 타일로 하였습니다.

 

여기서 바닥 방통 밑에 XPS 130mm를 적용 하였는데 일부를 콩자갈로 바꾸는게 좋을까요?

 

전체적인 단면 구상이 어떠한지 건축 선배님들의 조언 부탁 드리겠습니다.

Comments

M 관리자 2017.12.20 11:48
안녕하세요..

1. 기초를 GL선에 바로 맞추어 만들 수는 없습니다. 최소한의 깊이(300mm)는 내려 가야 하며, 성토지반이라면 또 추가적으로 깊이를 고려해야 합니다.
아래 글을 참조하세요
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=112

2. "기초 외부 방수는 수지 미장 후 우레탄방수 계획"이 어떻게 되는 것이지 감이 없어서요.
만약 기초하부부터 감아서 올릴 것이라면 괜찮으나, 그렇지 않고 측면에만 발라지는 개념이라면 ALC를 거푸집 대용으로 사용하는 것은 장기적 흡수에 의한 동결파괴현상이 있기에 안됩니다.
또한 콘크리트 측압때문이라도 추가적 보강도 필요하구요.

3. 단층인가요? 2층이라면 매트기초테두리는 더 두꺼워야 합니다.
4. 외벽 맨 하단의 ALC는 발수처리되어야 합니다.
5. 325mm ALC로 지역별 열관류율 규정에 들어 오는지 확인이 필요합니다.
6. 방통하부의 단열재는 굳이 압출법을 사용할 필요는 없습니다. 비드법 2종이상의 밀도면 됩니다. 콩자갈은 필요없습니다.
7. 방통측면과 ALC사이에 소음차단패드와 유사한 소재가 들어가야 합니다.
8. 12월1일부터 모든 허가사항에 구조기술사 또는 건축사의 구조안전 확인서가 있어야 합니다.
2 아도라 2017.12.20 12:29
답변 감사합니다.
1. 지반이 리핑암이라 200mm만 겉어 내고 잡석 다짐 시공 후 기초 올리려 합니다.
    링크해 주신 페이지는 숙지 하고 있습니다.^^

2. 콘크리트 측압에 대한것은 타설시 지지대를 임시로 받칠 계획입니다.
  방수 방법은 람다 패시브 하우스 처럼 기초 하부부터 감아 올리는 것으로 바꿔야 겠습니다.

3. 1층 38py, 2층 12py 입니다. 매트기초 타설시 섬유보강을 하여 압축강도 및 휨저항력을 증가시켜 300mm에 구조 계산이 산출되었습니다.

4. 외벽 맨 하단 첫단은 ALC 발수블록 입니다.

5. 중부지방 열관류율 0.26을 만족하면 위와 같이 벽체+단열재 구상시 0.15 나옵니다.

6. 아~~감사합니다^^ 비드법 2종으로 바꿔야 겠네요...
  그런데 비드법 2종에서 몇 호에 해당되는 밀도를 사용해야 하나요??

7. 단독주택 인데도 소음재가 들어가야 하나요?
  진동에 의한 울림현상 때문에 그런가.....
  소음방지 패드가 단열재와 같은 스티로폼 아닌가요??

8. 넵..알겠습니다.^^

감사합니다.
M 관리자 2017.12.20 13:22
1. 네. ^^ 그러하다면 잡석 부분의 물빠짐(배수)처리가 필요한데요.. 토목전공이시면 .. ㅎ
2. 람다하우스처럼 하시는 것은 보기는 쉬워도, 실천은 매우 어렵습니다만, 의지가 있다면 가능합니다.
5. 그럼.. 궁금한 건데요. 도면의 Air Cell 이 단열재인가요?
6. 1종이어도 되구요.. 2호이상이면 됩니다.
7. 그렇긴 한데, PP 소재로 좀 더 밀도가 낮은 제품이 유리합니다.

감사합니다.~
2 아도라 2017.12.20 13:30
1. Air cell이 단열재 이긴 합니다. 열전도율 0.044이긴하지만...
  ALC의 성분과 같은 재료로 만들어진 단열재 입니다..
  가성비는 이루 말할수 없이 형편없습니다. 그래도 같은 재료를 사용해 줘야 ALC의 본연의 성능을 
  발휘하기에~ 눈물 머금고 적용하였습니다.

답변감사합니다.^^
M 관리자 2017.12.20 13:40
네.. Air cell 이 암면보다 더 비싼가요?
2 아도라 2017.12.20 14:08
시공전에 정확한 견적을 받아봐야 알겠지만...m3로 따지면 1m3당 16만원 정도 합니다...
미네랄울 120kg/m3의 단가가~~ 50mm일때
1000x1000x50mm*6장 = 0.3m3의 단가가 77800원이니까...
1m3당 77800/0.3 = 259000원 정도 네요....

air cell이 미네랄울보다 저렴합니다....
2 권희범 2017.12.20 20:29
오 이거 몇 년 전부터 얘기만 들었었는데 상용화가 됐나보군요. 가격 정보 고맙습니다.
저도 한번 알아봐야겠네요.
M 관리자 2017.12.21 11:49
air cell 로 검색을 해보았으나, 어떤 제품인지 찾지를 못했습니다. ㅠㅠ
알 수 있는 링크가 있을까요?
2 아도라 2017.12.21 11:52
http://www.syc-alc.co.kr/?module=Html&action=SiteComp&sSubNo=902

쌍용ALC 제품중에 하나 입니다.^^
M 관리자 2017.12.21 12:33
ㅎㅎ.. 등잔 밑은 항상 어둡군요..
감사합니다.