기밀에 따른 환기장치 권고사항 관해서

1 김영태 1 2,509 2015.04.29 15:41
홈페이지를 찾아 보았는데 따기 내용이 없어 보여서 질문 올립니다

기밀성이 높아지면 실내 쾌적성 등의 문제로 폐열회수환기장치가 필수적이라는건 알고있는데

어느 정도의 기밀성을 가질때 폐열회수환기장치를 사용하는게 좋다 라는 권고 사항을 지정한 부분이 

있는지 해서 질문올려요 일정 기밀성이 3h-1이하는 폐열회수환기시스템을 사용하는것이 좋다 이런

내용을 독일이나 유럽에서 권고 하는 법이나 기준사항을 알고 싶습니다. 

일정 부분 기밀성이 확보할때 사용해야한다고 할것 같은데 그 법이나 기준사항을 나타내는 내용을 몰라 

질문을 올려봅니다.

Comments

M 관리자 2015.04.29 18:11
안녕하세요.

조금 어려운 부분이기는 하나.. 일단 전제가 반대입니다.
즉, "000이상 기밀하면 환기장치를 설치해야 한다"는 아닙니다.

접근 방향은 아래와 같습니다. (독일의 경우)

1. 자연환기를 하든, 기계환기를 하든
    그 체적의 30% 이상 매시간 신선한 공기로 교체되어야 한다. (우리나라 0.5회/h)
2. 건물은 에너지절감과 통기로 인한 하자를 막기 위해서 기밀해야 한다.
3. 그 기밀정도는 최소 3회/h @50Pa 는 되어야 하며,
4. 기계식 환기장치를 설치할 경우,
    환기장치의 환기발란스 등 운전 성능과 에너지절감을 위해
    최소 1.5회/h @50Pa 조건을 만족시켜야 한다.

즉, 무조건 최소 환기량을 정한 상태에서, 에너지낭비와 하자를 막기위한 기밀도가 정해진 것입니다. (환기량과 기밀도 기준은 별개의 문제라는 뜻입니다.)

왜냐면, 이론적으로 기밀도가 6회/h @50Pa 만 되어도 "누기"로 인한 "환기"량이 필요조건을 만족시킬 수 없기 때문입니다.

이는 그 주택의 기밀도와 거의 상관없이 모든 주택이 한시간마다 창을 열어서, 자연환기를 시켜 주지 않으면, 건전한 실내 공기질은 보장받을 수 없다는 뜻이 됩니다.
(결국 겨울철에 취침시는 이 행위가 불가능하므로, 모든 주택에 환기장치가 의무화된 것입니다.)

왜냐면.. 기밀도가 7~8회/h @50Pa 이상되면 (성능이 떨어지면), 누기로 인한 환기량이 꽤 많기 때문에 실내공기질은 좋아지지만, 막대한 에너지손실과 벽체 내의 곰팡이발생 하자를 막을 수 없기 때문입니다.

그러므로, 말씀하신 조건은 그 반대로 적용되는 것이 맞습니다.