난방배관 재질에 대해 질문드립니다.

G 안일웅 21 9,819 2019.04.14 23:37
난방 배관은 국내에서는 XL 을 많이 사용하는데, 보통 판매되는 제품은 PE-Xa 4종입니다.
최대온도가 70도인경우 2.5년 버틴다고 규격에는 나와있는데
보일러 난방수의 온도가 70도 정도까지는 올라가는 걸로 아는데, 하자의 문제가 발생하지 않을까요?
2종이나 5종으로 변경을 해야하는지 PB배관을 사용해야 하는지 고민이 됩니다.

Comments

M 관리자 2019.04.15 10:26
그렇지는 않습니다. 급탕 온도는 70도가 넘을 수는 있으나, 난방온도는 65도를 넘기 어렵습니다.
그리고, 설치 후 설정 온도는 조금 낮추는 것이 에너지절감에도 도움이 되구요.
그러므로 그냥 사용하셔도 괜찮습니다.
G 안일웅 2019.04.15 18:21
집에 있는 경동보일러인데  룸콘에서 온돌모드 온도가 80도까지 설정되고, 실내모드로 동작중일때
온돌모드로 바꿔서 난방수온도를 확인했을때  70도가 넘었던 걸로 기억이 되는데,
이런 경우는 배관의 하자가 발생될수 있겠지요?
M 관리자 2019.04.15 19:28
네 그렇습니다. 그 온도는 가정용 보일러의 최대 세팅온도입니다. 너무 높네요..
G 안일웅 2019.04.16 01:20
결국은 빠르게 온도를 올릴경우에는 고온배관용으로 변경을 해야겠군요.
답변 감사합니다.
M 관리자 2019.04.16 12:35
아니어요.. 온도를 낮추시는 것이 더 나은 방법입니다. 80도면 배관만 문제되는 것이 아니라.. 몰탈의 수축팽창 등에도 영향을 미치기 때문입니다.
60도로 설정한다고 해서, 온도가 느리게 올라가는 것도 아니구요..
G 강영태 2019.04.23 16:08
70도로 2.5년 사용할 수 있다는 말은 아마도 연속으로 사용 할 경우를 가정한 것 아닐까요?
그렇다면 난방은 보통 겨울에만 하고 또 하루에 난방시간이 6시간 정도로 한다면 난방수를 70도로 해도 30년은 사용할 수 있네요.
1 닐리 2019.04.25 01:51
가입했습니다. 경동에 문의한 결과 실내모드일때 난방수 온도는 조절 불가능하다고 합니다.
온돌모드로 사용하는 방법 외에는 없어보입니다.
1 닐리 2019.04.25 02:24
이 표를 어떻게 해석해야 할지 몰라서 올려드리겠습니다.

http://myoung119.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=542&category=001013

미광에서는 파일로 다운받아야 해서 표 올려놓은 판매사이트를 링크시켰습니다.
이해 부탁드립니다. 규정 이상 온도의 경우 작용하지 않는다 라는 이야기가 있어 애매합니다.
4종의 경우 맥스가 70인데, 80도의 온도는 나와있지 않고 100도의 경우 100시간입니다.

가정의 경우는 난방을 조절할수 있지만 업소의 경우는 24시간 있는 경우 부분난방을 돌려야 합니다. 24시간 물이 70도는 아닙니다만 30년까지는 어렵지 않을까요?
M 관리자 2019.04.25 22:29
석유보일러 인가요?
1 닐리 2019.04.26 01:58
네. 기름보일러입니다.
가스보일러로 2개 모델과 중대형 가스보일러를 확인했는데 온돌모드에서
40~80 혹은 83도까지 조절이 된다고 나옵니다.
M 관리자 2019.04.26 12:32
잘 아실 만한 분이 확인한 후 답변을 달아 드릴 예정입니다.
G 정광호 2019.04.26 18:54
제가 미성연구소의 책임연구원분과 통화하고 관련자료를 받아보았습니다. 닐리님이 올려주신 자료는 현 자료를 잘못해석하여 나온 결론인 것으로 추정된다고 합니다. ^^;
자료를 주시면서 내구성시험에 대한 실험결과는 파일에 포함된 결과치만을 가지고 있으며 이는 배관의 종류와 두께에 비례하기에 모든 배관에 동일하다고 할 수는 없다고 합니다.
  자료를 보시면 수명에 따른 최대사용압력 변화는 미미하나 사용온도에 따른 최대사용 압력이 크게 감소함을 알 수 있습니다. 미성홈페이지에도 pe-xl배관의 스펙부분에 사용온도에 따른 사용압력에 대한 내용만 있습니다.
특별한 경우를 제외한 일반적인 주택의 보일러배관에 걸리는 압력이 0.2Mpa정도임을 감안하면 건물과 수명을 같이한다고 볼 수 있을 것 같습니다.
1 닐리 2019.04.26 19:20
관리자님 감사합니다.
정광호님 지금 자료를 읽어보고는 있지만 많이 어렵긴 합니다.
1년전 새로 난방배관을 새로 교체하고, 나중에 표를 확인해서 60도로만
사용하고 있었는데, 따뜻해지는데 오래걸려 컴플레인이 많았습니다. 70도까지는 올려도 되겠네요.
난방배관은 그나마 워터해머가 작겠지만, 급수관, 온수관은 워터해머때문에 파괴가 될수도 있겠군요.
우리나라 주택건축 현실에 수격방지기를 쓴 곳은 보지를 못했으니까요.
알고나 있을지 의문입니다.
G 정광호 2019.04.26 19:22
아래 첨부된 스크린샷은 현 미성파이프 홈페이지의 엑셀물성 부분입니다.
아 그리고 중요한 걸 말씀안드렸네요^^; 엑셀의 종류가 2종4종 식으로 나눠졌던 때는 20년 정도 전이랍니다^^ 지금은 단일종류입니다. 올려주신 자료도 20년 전께 아닐까 싶습니다 ㅎㅎ
1 닐리 2019.04.26 19:32
그렇군요. 잘 읽어보겠습니다.
미광에서는 2014년에 올린 PE-Xa 카타로그에 여전히 올라와 있고, 올해 가까운 취급점에
5종에 대해 문의하니, 확인해보더니 그런 제품이 있다고 따로 주문하면 된다고 필요하면
연락달라고 하던데 회사마다 다른건지 의문이네요.
미성에까지 연락하여 확인해주신거 감사드립니다 ^^
G 정광호 2019.04.26 19:38
급수관 온수관은 수압과 배관의 종류를 체크해봐야 정확하겠지만 일반적으로 PB 혹은 에이콘배관이라 불리는 파이프로 많이 시공하며 일반적인 보일러의 권장급수압력은 5kgf정도입니다만(5kgf 이상일경우 감압변 설치를 권장합니다) 실제로는 13kgf에서 압테스트를 할 정도로 튼튼합니다. 지역마다 수압이 워낙 상이하니 압력계를 설치하셔서 정압체크를 먼저 해보시는게 좋을 듯 싶습니다.
1 닐리 2019.04.26 19:52
이번에 공사하면서 PB관으로 공사를 하였고, 4bar정도의 압력에, 감압밸브로 직수를 3bar로 셋팅하였습니다. 다만 유튜브 실험영상중에 워터해머영상을 보니 압력이 상당히 올라가더군요.
돌려서 잠그는 수도가 아니라 보통의 샤워기, 세면대 수전의 경우에요.
누수를 많이 겪어 민감합니다 ^^.
답변 감사드립니다
G 정광호 2019.04.26 20:11
단일제품으로 변경되었다는 것은 설비업체로부터 들은 이야기로 사실관계를 확인하지 않았습니다. 내일이 휴일인 관계로 다음주 월요일에 미성관계자에게 문의하여 PE-XL배관이 관의 종류에 따른 주문제작이 가능한지 한 번 더 확인해보겠습니다.
 저도 무척 궁금하네요 ㅎㅎ. 아무생각없이 설비업체에 관경만 지정하고 이어서 사용하지 말라고만하고 깔아주는거 그냥 썼었거든요.
G 정광호 2019.04.29 15:38
답변이 늦어서 죄송합니다. 담당하시는 분이 자리를 비우셔서 이제야 통화가 되었습니다.
일단 결론부터 말씀드리면 일반적으로 가장 많이 쓰이는 4종 클래스5를 일반적인 보일러에 사용하시면 50년 이상의 내구성이 보장된답니다.
4종에 클래스가 낮은 제품(클래스가 낮을수록 배관이 두껍습니다)은 거의 쓰이지 않으며 두꺼운 제품을 쓸 수록 내경이 좁아지게 때문에 유속이 빨라지고 유량이 줄어들어 열교환에는 불리해진답니다. 특수한 상황이 아닌 이상(90도 이상의 고온) 전혀 고려하지 않으셔도 괜찮다고 합니다. ^^
1 닐리 2019.04.29 21:10
그렇군요. 정말 감사합니다.
마음놓고 사용해도 되겠군요. 다시 한번 감사드립니다 ^^
G 안상만 2020.05.06 12:34
XL에 대한 답변 드립니다.
1. XL배관자재는 냉수사용은 가능하지만 온수 사용은 난방외 사용은 비권장입니다.
2. XL의 수명관련하여 50년 사용은 제품에 대한 기대 수명입니다.
시험을 50년 동안 할수 없기 때문에 기대수명을 50년으로 볼때 각 온도별 사용 기간을 임의 설정하여 단축 시험한값으로 실제 사용자가 사용하는 환경에 따라 50년이 넘을수도 있고 짧아질수도 있는 것입니다. 예를 들어 오늘 시공하고 100도씨의 물을 지속적으로 사용시 기대수명은  현저히 떨어질것이고  25도씨의 물만 사용한다면 100년도 사용가능합니다.
3. XL 은 고온에 취약하므로 순간온수기, 화목보일러등에는 적합하지 않습니다. PB  또한 그렀습니다.
4. 보일러의 성능은 올라가나 XL은 여전히 제자리입니다.
신형보일러의 경우 난방수 온도를 콘트롤라로 세팅하게 되있고 순간온수기처럼 급속난방을 할 수잏기에 사용자님들의 주의를 요합니다. 난방수 온도른 45도씨~60도씨가 적당하며 XL의 기대수명과 비슷하게 사용하실수 있을것입니다.
XL은 정교한 제품입니다.