이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

홍도영 건축가님. 급탕탱크 자료입니다.

4 HVAC 2 3,553 2016.07.09 16:43
홍선생님, 아래 댓글에 주신 글에 대한 스케치인데 개략적인 부분만 설명올릴께요.
우선 탱크구조가 보통 보시는 그런 급탕 탱크가 아닙니다.
참 그전에 축열조...  표현이 적당한지 모르겠습니다. 현재 시스템 상은 냉방시 냉수는 이 탱크로 오질 않습니다.
말씀하신 삼방변에서 제어됩니다. 난방, 급탕 시만 전환되는 콘트롤인데 난방시는 이 탱크를 버퍼탱크로 사용이 가능합니다.
디폴트기능은 아닙니다만 시스템상 버퍼탱크가 여러모로 유리할때가 있고 이럴때는 온수버퍼가 된다는의미입니다.
다시 디폴트는 급탕열원의 탱크로 보시면 됩니다. 탱크온도를 55도로 설정했습니다. 사실 여름철에는 30도가 적당하고
온수온도를 믹싱밸브에서 사전에 셋팅하기에 수전에서 온수냉수를 섞을 필요는 없습니다만 저는 겨울철 이 탱크온도를
45도-55도 정도 보고있습니다. 탱크온도-5도가 온수 최대온도입니다.

이 탱크이전엔 독일 메이커로 기억이 가물하긴한데 ...겐 이란 탱크를 썼었습니다. 문제는 독일 탱크가 코일방식이어서
전체 탱크사이즈가 4인 가족 기준 800리터가 나옵니다. 제가 아래 표시한 이 탱크가 보통 보시는 탱크입니다.
요방식으론 4인기준 200리터까지 줄일수 있습니다. 사실 말씀처럼 개념도라서 입출구 위치가 정확치는 않습니다.
그런데 제가 보긴 탱크를 코일방식으로 이해하시는것 같아 말씀드리게 되었습니다.

Comments

4 HVAC 2016.07.09 16:47
참 중요한 점인데 냉방 난방 용수가 급탕수와 절대 섞이면 안됩니다.
애석하게도 많은 기계설비업체들이 장사에 급급해서 이에 대한 설명도 옳게 않하고 있긴 합니다만
급탕수 (domestic hot water)는 시스템용수와 분리되어서 열만 가져가게 됩니다....
G 홍도영 2016.07.10 04:46
급탕과 난방수가 섞이지 않는 시스템을 저도 말한 겁니다. 다른 것이 있는가 보군요.