이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

필터박스 관련 질문드립니다.

G 프로마즈 4 1,105 2020.05.08 10:43

협회에서 제작한 필터박스를 알게되어 홈페이지에 방문하게 되었습니다.

필터박스와 전열교환기 연결시 환기량은 미디움 필터와 비교하여 어느 정도 감소하는지,

학교나 도서관 같은 공공 시설에도 적용이 가능한지 궁금합니다.

그리고 필터박스에 대한 시험성적서가 있는지도요.

 

 


 

Comments

M 관리자 2020.05.08 13:26
미디움 필터와의 비교는 해당 필터의 성능을 알지 못하기에, 딱히 정량적으로 말씀드릴 수는 없습니다.
다만, 그리 큰 차이는 아닙니다.
학교나 도서관도 물론 사용가능하지만, 풍량에 따라 한계가 있습니다. 550CMH 이상은 무리입니다.
그 이상은 박스가 더 커서 필터 크기를 키워야 하거든요.
필터박스 전체에 대한 시험성적서는 없습니다. 그런 시험 규격이 없어서요.
각 개별 필터에 대한 시험성적서는 있습니다.

코로나19 때문에 늦어지고는 있지만, 필터박스 전체에 대한 정량적 시험을 준비하고 있습니다.
여름이 가기 전에 공개할 수 있을 듯 싶습니다.
G 프로마즈 2020.05.08 17:10
필터박스 성능테스트 글에 환기능력 관련 질문드렸는데 150cmh 기준 10%의 압력손실이 있다고 주신 댓글 보았습니다.
그럼 풍량이 150cmh보다 큰 제품이라면 손실률이 더 커질까요?
M 관리자 2020.05.08 17:13
그렇지는 않습니다.
한 500CMH 까지 거의 직선이니까요. 500CMH는 약 20% 정도 보시면 될 것 같습니다.

6월까지는 각 풍량별로 손실값을 정확하게 측정하게 제공해 드릴 예정입니다.
G 프로마즈 2020.05.08 17:18
빠른 답변 감사합니다~!!!