이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

부실 시공은 절대 조심해야합니다

G 김철용 1 1,087 2020.09.16 22:22

여기 질문게시판인데 이런 글 쓰기도 그렇지만

달리 쓸만한 곳이 없네요.

예전에 방송된 리얼스토리 눈 이라는 프로그램을 보고
정말 충격과 경악을 금치못했습니다.
혹시 못 보신 분들은 한번 보시기 바랍니다.
렌지 후드 환붕덕트를 보일러실을 통해서 밖으로 나가게 하고
그 덕트가 보일러실과 관통한 부분에 제대로 마감을 하지 않아서
부부가 입주하고 당일인가 이틀만에 일산화탄소 중독으로 사망했더군요.

더욱 이해가 안되는건 보일러의 연통인데 제가 사용된 그 연통을
예전 살던 아파트 후드 위에 연통과 같아서 기억을 하는데요.
그건 한번 찢어지면 줄줄 풀리더군요. 그냥 말아서 찝어놓은 형태여서
그걸 왜 보일러 연통으로 사용했으며 그러니 그게 또 중간에 찢어졌겠죠.

보일러 연통은 통짜로 이루어진 연통을 사용해야한다고 생각하는데요.
물론 구부리고 하긴 좀 번거롭지만요.

도대체 현장에서 작업하시는 분들은 왜 같은 재료로 이렇게 엉망으로 만들어 버리는지
모르겠습니다.

아파트 층간소음 줄이는데 겨우 몇십만원만 더 들이면 되는 걸로 압니다.
물론 중량충격음은 힘들 수 있지만 급배수 소음과 층간 소음 공유 등은요.
그런데도 아래위층이 한집처럼 소리를 공유하고 그에대한 아우성들이
네이버 검색만해도 수도 없고요.

윗층 아저씨 코고는 소리가 들린다.
아랫층 전화 통화 소리가 들린다.
화장실 통해서 부부 대화 소리까지 들린다.

이런 것이 과연 비용때문일지 생각해봅니다.
뭔가 정부차원에서라도 규제를 해야하는데 그냥 손 놓고 있고요.

위의 사건은 지금 경찰에서 조사 중인데
보일러 업자, 환풍기 설치 업자 모두 자신들은 잘못하게 없다고 한다네

Comments

M 관리자 2020.09.16 23:10
그런 일이 있었군요. ㅠㅠ 몰랐습니다.

항상 내재된 위험 속에 살고 있는 것 같습니다. 지금은 건축은....