이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

마무리, 알게된것들

6 gklee 8 1,297 2021.01.09 00:09

이제 사실상 cctv와 태양광 설치만을 앞두고있습니다. 이곳에서 배워간것이 많은만큼 제가 알게된것들도 이곳을 통해 공유하고싶습니다. 

 

1. 보일러 - 난방수의 온도조절기능은 보통 숨겨져있으며 보일러 설치하시는분에게도 생소한 기능 (난방세기조절은 온도조절기능과 다르며 업체에서도 상담사는 모르는경우가 많음) 

2. 열교차단앵커 - 태양광을 수직벽체에 설치하고자 피셔의 열교차단앵커를 문의하였으나 패시브주택의 단열재두께와 하중을 고려할때 피셔에서 그렇게 길고 하중값(?)이 높은 앵커는 나오지 않아 피셔의 담당자는 자재사용이 부적합하다고 판단

3. 3상 전기를 쓸경우 태양광설치를 위해서는 계량기가 들어갈 분전함의 크기를 키워야함. 별도 기기가 필요하다네요.

4. 낮은문턱의 패시브창호를 쓸경우 문이 쳐지는것을 고려해 실내측 마감층을 여유를 둬서 낮춰야함. 또한 문은 바깥으로 열리는게 여러모로 편합니다.

5. 통신필증발급을 위해 통신쪽에도 접지봉을 별도로 시공해야함. 접지값이 부족합니다.

6. 두겁을 시공업자가 아연도금판이 아닌 아연판을 쓴다고 해도 자재가 아연통짜판인지 시공전 들어온 자재를 확인할것 (자석이 붙으면 아연판이 아니며 가격 차이는 1/3, 1/4 수준이라고 함) 그냥 아연 어쩌고 하면 웃기지말라고 하십시오.

Comments

M 관리자 2021.01.09 09:17
고맙습니다.
피셔는 알아 봐야 겠네요.. 작년까지는 보유를 하고 있었는데....
6 gklee 2021.01.09 10:20
열교차단앵커가 존재하긴 하나, 그게 그렇게 긴게 나오지도 않고 지지하중도 약해서 쓸수 없다고 해서 혹시 국내에 수입되는것만 그런거 아니냐, 피셔에서 그런게 나오면 직수입이라도 하고싶다고 했더니 피셔에서 아예 만들지를 않는다고합니다.
M 관리자 2021.01.09 12:15
피셔 제품이 없지는 않은데...
아래 제품이 있거든요. 협회에서 국내에 사용했던 경험도 있고, 그 때도 한국피셔에 요청해서 수입을 했었거든요. 그 건물의 단열재가 250mm 였는데...
https://www.youtube.com/watch?v=UBrBrXt4Jcw
6 gklee 2021.01.10 20:59
담당자의 말에 따르면 (아마도 이 제품을 이야기했던것으로 추정) 태양광을 수직벽체에 설치하기위한용도로 쓰기에는 일단 길이가 짧고(태양광 하지 프레임의 두께 + 단열재 200mm+벽돌마감+단열재와 벽돌의 본드+골조에 최소 수센티 박혀야하는 상황에 비해) 앵커의 내구성/하중이 개당 8kg인데 이것이 태양광의 무게를 견디지 못할거라고 본다고 합니다. 앵커를 여러개 쓰면 되는거 아니냐고 물으니 그런식으로는 안된다고 하고..

혹시 당시에도 외부에 벽돌타일마감, 콘크리트 골조에 고정이었나요?
M 관리자 2021.01.10 21:48
알겠습니다.
아마도 안된다고 한 것은... 구조계산을 필요로 하는데, 물량이 많지 않아서 계산을 하는 서비스를 하지 못한 것을 애둘러 표현한 것이 아닐까 합니다.

------------------
혹시 쓰실 다른 분을 위해서.. 좀 더 설명을 드리면...

해당 제품이 (12mm 지름) 250mm 길이일 경우,
전단강도 : 0.08 kN (약 8kg)
인장강도 : 3.4 kN (약 346kg)
입니다.

이 제품을 이용해서 태양광패널을 외벽에 달 경우, 위의 댓글 유튭브 영상처럼 2개를 쌍으로 할 경우, (영상에도 있지만) 어닝에 걸리는 하중을 받을 정도로 강한 힘을 버틸 수 있습니다.
특히 수직으로 연속될 경우 (디테일을 그려야 겠지만) 태양광 패널의 하중 (풍하중포함)은 충분히 감당하고 남습니다.

구조계산을 하여, 외부 돌출 처마에 적용한 경우가 아래의 예 입니다.
6 gklee 2021.01.13 09:46
알려주신 유튜브에 질문을 달았더니 답글을 줘서 링크를 통해 자료를 받았습니다.

https://www.fischer-international.com/en/products/fixation-on-etics-insulation/thermax/thermax-12-and-16/thermax-16

여기있는것들중에 어떤게 최대길이를 나타내는지 모르겠네요. 홈페이지 설명에는 두께 62 mm and 290 mm 사이에서 사용될수있다고 하나 이것이 맞다면 저희같이 단열재200mm, 단열재 접착몰탈 약 10mm, 메쉬미장 약 5mm, 다시 벽돌타일 15mm, 벽돌타일 접착몰탈 약 10mm, 태양광프레임의 두께 50mm 총 290mm를 관통하여 콘크리트에 최소한 100mm는 박혀있어야할텐데(자료를 보면 슬리브 길이가 200mm로 보이는것에 미루어 200mm는 박혀있어야할수도. 그러면 앵커길이가  사용이 불가능할것이구요. 혹시 협회에서 사용하셨던 사례에서는 사정이 조금 달랐을까요?
M 관리자 2021.01.13 11:29
제품의 사용가능 길이는 구조체 매립을 제외한 실제 사용길이를 의미합니다.
그러므로 사용가능한 두께입니다.
6 gklee 2021.01.13 13:17
그렇군요. 감사합니다. 재문의해보겠습니다.