자주 묻는 질문과 답변

위/아래 집, 옆 집의 사소한 소리 또는 냄새가 들어와요.

M 관리자 36 19,918 2022.03.15 10:02

 

 옆 집, 그리고 위/아래 집의 말소리, TV소리, 소변소리 등 바닥 충격음을 제외한 일상 소음이 바로 옆에 들리는 것 처럼 드리는 집이 많다.

 

원인은 단순하지만.. 오랫동안 고쳐지지 않는 구조적 문제의 하나이다.

 "보이지 않는 곳은 대충"이라는 관행이 지배한 결과이기 때문이다.

 

 

위/아래 집의 소음이 넘어 오는 경우

 

화장실과 주방과 같이 하수배관/환기배관 등이 있는 곳의 옆에는 아래 그림과 같이.. 세대의 배관이 수직배관과 연결되는 "공용 수직배관 공간"이 있다. 건축도면에는 'PD" 라고 적혀 있기도 하다.

 

공사를 할 때, 수직 배관을 먼저 시공을 하고 그 것을 막는 벽을 만들어야 하기에.. 다른 곳은 콘크리트 벽체인데, 이 곳을 막는 벽은 조적벽으로 해야 한다. 나중에 만들어야 하기 때문이다.

 

 문제는 이 나중에 쌓은 조적벽의 각종 틈새를 제대로 막지 않고 마감을 하면서 생기는데...

 

화장실소음_01.png

 

위에 적힌 번호 순서로 설명을 하면...

 

1. 조적은 그 크기가 정해져 있고, 쌓다 보면 콘크리트 슬라브와 만나는 높이를 정확히 맞추기가 어렵다. 물론 이 것을 맞추는 것이 조적공의 능력 중 하나지만.. 이제 그런 능력을 가진 조적공의 숫자가 점차 줄어들고 있기에.. 이 곳에 틈새가 다수 존재한다.

 

화장실소음_05.png

 

최근 아파트에서는 이미 이런 문제를 인지하면서.. 공사 중에 이미 이 틈새를 폴리우레탄폼으로 메워 넣는 시공사가 늘어 나고 있다.

문제는 이 폴리우레탄폼이 아주 작은 틈새를 전혀 메우지 못하는데 있다. (2mm 이하)

즉 겉으로 봐서 이 틈새가 있다면 당연히 소리가 새어 나오지만, 폼으로 메운 것 것 처럼 보여도.. 뜯어 보면.. 틈새는 그대로 있고, 겉에만 발라져 있는 것을 쉽게 목격할 수 있다.

 

또한 각종 배관의 상부 (손이 잘 들어가지 않는 부분)은 그 조차 되어 있지 않다. 

(표시된 왼쪽에도 폼이 다 메워지지 않고 있다.)

 

배관상부폼누락.jpg

 

 

심지어는 조적 자체가 비워져 있는 경우도 흔하다.

 

배관상부조적누락.jpg

 

 

2. 또한 언제부터인지는 모르겠으나, 조적을 쌓으면서 접착몰르타르를 사용하는데, 수평은 넣고 수직은 비워 두는 경우가 흔해 지기 시작했고, 지금은 수직을 몰탈로 채우는 현장을 보기 조차 어렵게 되었다.  이 틈새가 모두 소음이 전달되는 통로가 된다.

 

조적벽세로줄눈누락.jpg

 

한 이렇게 수직 줄눈이 없는 조적벽에 미장마감도 없이 그냥 타일을 마감을 하는 경우가 대부분이니.. 소리가 전달되지 않을 이유가 전혀 없다.

 

물론 거의 모든 아파트는 화장실 조적벽에 미장마감을 한다. 미장마감을 할 경우는 이 세로 줄눈의 누락이 문제가 되지는 않는다. 미장 마감이 차음의 역할을 할 수 있기 때문이다.

문제는 빌라와 같은 소규모건축물에 최저가 시공을 하다보니 이런 경우가 빈번하다.

 

화장실조적벽위타일떡밥.jpg

 

그러나, 아파트라고 할지라도.. 타일이 붙는 면만 몰탈 미장을 하고, 화장실 천장 속은 그냥 벽돌인 채로 두는 경우가 빈번하다...  "보이지 않으니까..."

이런 경우는 싸구려 빌라와 다르지 않다.

 

3. 배관이 이 벽을 관통하게 되는데, 이 배관 주변이 제대로 마감이 되지 않은 경우도 많다.

특히 주름관을 사용하는 환기배관 주변이 심하다.


배관주변틈새2.jpg

 

배관주변틈새1.jpg

 

심지어, 이 배관이 방 쪽으로 넘어가는 경우도 있다. 

이 역시 소규모건축물에서 빈번한데.. 층마다 화장실의 위치가 달라질 경우 이런 사단이 날 수 있다. 

그런 경우는 윗 집의 소음이 거실 또는 방까지 들리게 된다. 배관 주변에 아무런 조치를 하지 않았기 때문이다.

 

방간배관슬리브.jpg

 

 

이와 같이 윗집의 소음이 거실이나 방까지 넘어 오는 다른 경우도 있다.

아래와 같이 화장실의 외벽을 벽돌로 쌓아 만든 경우이다.

화장실소음_04.png

위에서 언급된 시멘트벽돌 벽체의 문제점을 똑같이 가지고 있으므로.. 공용덕트 공간을 타고 넘어온 소음이 방까지 쉽게 들리는 것이다.

 

 

옆집의 소음이 넘어 오는 경우...

 

아파트에서는 드문 현상인데, 원룸 빌라나 소규모임대 주택, 고시원은 이런 경우가 흔하다.

소형 평형의 원룸은 아래와 같이.. 면적이 작기 때문에 세대 간의 벽체를 모두 콘크리트로 할 필요가 없다. 구조적으로 2~3 세대당 하나의 콘크리트 벽체만 있어도 충분하기 때문이다.

그러므로 공사비를 아낄 목적으로 세대 간 벽을 조적벽으로 많이 하고 있다. (혹은 ALC벽 또는 건식벽으로 시공)

이 경우 위에서 언급된 문제와 동일한 현상이 생기기 때문에, 옆집의 사소한 소음도 넘어 올 수 밖에 없게 된다.

 

화장실소음_02.png

또한 기존의 큰 집을 쪼개서 임대를 할 경우.. 주로 기존에 문이 있었던 자리를 조적벽 또는 건식벽으로 메워서 방을 쪼갠 경우.. 이 역시 옆집의 소음이 쉽게 넘어 온다.

화장실소음_03.png

 

이런 하자를 영상으로 만들어 놓았다.

 

 

-------------

이 모든 경우의 해결 방법은 같다. 모든 틈새를 메워야 한다.

메우는 요령은..

 

1. 조적벽의 경우 세로 줄눈도 시멘트몰탈로 모두 채워야 하며, 전면 미장을 해야 한다. 

2. 건식벽의 경우 석고보드와 석고보드 사이의 틈새도 다 퍼티로 처리가 되어야 한다.

3. 그러나 위에 언급된 것 처럼.. 2mm 이하의 작은 틈새는 폴리우레탄폼으로 메워지지 않는다. 이럴 경우는 차라리 실리콘 실란트로 막는 것이 더 낫다.

4. 이 모든 것을 떠나서 가장 올바른 조치는 전면 미장을 하고, 틈새는 최대한 폼으로 채운 다음.. 기밀테이프를 이용해서 틈새를 영구적으로 봉쇄를 하는 것이다. 

 

 

-------------

최근에는 이런 허접한 시공을 하는 조적공 조차 인건비가 너무 올라가서, 건식벽체로 시공을 하는 곳이 늘고 있는데, 이 역시 문제는 마찬가지 이유로 발생을 한다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=9700  

 


이런 방을 쪼개서 임대를 하는 집의 경우 이런 사례도 있다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=8676

 

이 것을 심각하다고 느끼는 것은.. 작은 원룸의 경우 젋은이가 살고 있을 확율이 높은데.. 한참 사회의 큰 힘이 되어야 할 젊은 세대에게 집 자체가 절망감을 안겨 주고 있다는 것이다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=8270

 

우리는 이대로 살다 가도 된다. 다음 세대를 위해서라도 제발 정신 차리자.. 

 

 


Comments

G 쇼너 2022.01.05 12:26
아. 이래서 아파트 화장실로 다른 집 소리가 잘 들리는 거였군요 ㄷㄷ
영상들도 매우 흥미롭게 잘 봤습니다. 건축과 인테리어는 알면 알수록 참... 신경써야 할게 많네요 ㄷㄷ
G 박종임 2022.01.12 11:04
너무도 잘 들려... 라는 표현이 딱이네요. 
윗집 노인들 새벽마다 안방 화장실 쓰는 소리에 잠 설치고 엄~~~청 예민한 소머즈 귀라고 사람들 지적도 받고 이중고 삼중고....
결국 아파트 탈출해서 공원옆서 차박하니 잠 좀 자게 되더라구요.
G ㅇㅇㅇ 2022.01.14 10:46
훌륭한 글입니다.
시공단계부터, 이런부분을 설계에 반영시켜면 좋을텐데 말입니다.
비싼돈 주고 집사놓고 이게 다 뭡니까..
G 조석 2022.01.23 09:50
건축계의 바이블, 법구경, 코란에 버금가는 너무 감사한 글이네요.
원인이라도 알게되어 속이 너무 시원합니다. 정말 고맙습니다. 유튜브 채널도 감사하는 마음으로 보고 있어요
G 딸기엄마 2022.02.09 11:07
안녕하세요
대기업 신축아파트 입주 후 공용화장실 pd공간의 소음이 조적으로 마주보고 있는 거실 식탁자리로 넘어와 힘들어하고 있습니다
탁탁소리도 들리다가 물이 주루룩 혹은 쏴아 하고 흐르는 소리도 생생히 들립니다
화장실 pd공간이 화장실과 거실 식탁 자리  사이에 위치입니다
시공사에서는 식탁쪽으로 석고보드 하나를 덧대 주었으나 소음이 잡히지는 않은 상태입니다
그래서 이번에는 석고보드 풀(퍼티?) 붙인 사이 사이를 폼을 쏴서 메꿔주겠다고 합니다 (벽지 한 곳을 뚫어서 계속 폼을 주입하는 형태 같습니다)
이렇게 폼을 쏴서 효과가 있을지 의문시 되면서도 일단 해달라고 했습니다
혹시 더 좋은 방법은 없을까요?

그리고 pd공간 전부가 조적은 아니고 일부는 구조체입니다
즉 구조체가 기둥처럼 있고 그  옆부터 조적으로 이어진 형태인데 소리가 구조체쪽을 두드리는지 구조체에서 들리는 착각이 들때도 있습니다
이 경우는 구조체와 조적이 닿아있는 부분에 폼을 쏘면 소리가 전달되지 않을까요
질문이 두서가 없어 죄송합니다
내일 공사하러 오기로 했는데 더 좋은 방법이 없을까 고민하다 질문글 올립니다
글이 길어 죄송합니다
M 관리자 2022.02.09 12:17
그 모든 방법은 그저 눈가리고 아웅일 수 밖에 없습니다. 눈으로 보면서 보수를 해도 될까 말까인 상황인데.. 보이지 않는 속을 채우는 것은 불가능합니다.
그러므로 석고보드를 포함한 마감재 자체를 철거하고, 조적면의 빈틈을 눈으로 보면서 보수를 해야 합니다.  해당 시공사도 몇년이 지나면 오히려 철거 후 시공이 더 싸게 먹힌 다는 것을 이해하게 될 것 같습니다.
G 딸기엄마 2022.02.09 15:32
저도 같은 생각인데 시공사측은 원하는대로 요구하면 못해준다고만 하네요ㅜ
일단 해보고 소리가 여전하면 근본대책을 요구하려구요
그러데 조적은 부수고 다시 쌓아올려도 괜찮은 건가요?
G 딸기엄마 2022.02.09 15:38
왜냐하면 석고보드 한장 덧댈때 보니까 조적위에 미장을 해 놓은 상태 같더라구요
석고보드를 제거하더라도  미장이 안쪽에 있기때문에 조적 틈새가 육안으로 보이지는 않을것 같아서요
그래서 근본적으로 소리를 없애려면 조적을 부수고 다시 쌓아올려야 하지 않나해서 여쭈어봅니다
M 관리자 2022.02.09 15:38
조적을 부수지는 않습니다. 그저 마감만 제거하고, 조적면을 눈으로 보면서 틈새를 모두 메우는 작업입니다.
미장 그 뒤에 있는 틈은 문제가 되지 않습니다. 미장의 균열, 그리고 미장과 콘크리트 사이의 틈새만 제대로 조치를 하면 되거든요.

구멍을 내서 보수를 할 때, 이 번 조치로 안되면 다음에 어떤 조치를 언제 할 지에 대해 간단한 문서라도 받으시는 것이 좋습니다.
G 딸기엄마 2022.02.09 16:38
도움이 많이 되었습니다
조언 감사합니다^^
G 좋은친구 2022.02.22 09:33
포스팅글 잘 봤습니다.~~
화장실에만 들어가면 他세대 소리가 잘 들리는 원인을
확실하게 알게되어 이제서야 궁금증이 풀렸습니다...ㅠㅠ
조적벽 틈새 몰탈 or 우레탄폼 등 미시공, 미장 누락시공이
건축법이나 건설산업기본법에 저촉되는 시공하자로 보고
재시공 or 손해배상을 요구할 수 있는 사안인지 문의드립니다.~~
M 관리자 2022.02.22 09:38
그게 쉽지 않습니다...
다만.. 그 보다는.. 층간방화구획을 요구하는 소방법의 저촉에 가깝다고 보아야 합니다.
현관문이 방화문이듯이.. 층간 화재의 확산을 방지하는 조치가 되어야 하는데요. 즉 연기 등이 윗층으로 올라가지 않도록 되어야 하는데.. 말소리가 들이면 연기는 당연히 갈테니까.... 소방법 저촉이 가장 근접합니다.
G 딸기엄마 2022.02.22 20:55
안녕하세요
답변 감사합니다
오늘 시공사측에 확인해보니 석고보드가 맞다고 하네요
그럼 조적 후 미장 없이 석고보드로 마감해도 괜찮은건가요 건축법적으로ᆢ
Pd내의 pvc관(?)을 통과하는 하수나 오수의 소음이 조적의 틈으로 나와 석고보드에  부딪치면서 소음을 유발할 수도 있나요?
시공사측은 미장보다 석고보드가 두께가 두꺼워서 훨씬 더 소음에 강하다고 말은 하고 있어요
석고보드이니 뜯고 조적의 몰탈을 기밀히 하고 싶은데 조적에는 문제가 없다는 말만 하네요ㅜㅜ
M 관리자 2022.02.22 21:02
1,2. 법적인 사항은 없습니다. 그저 막지 않으면 소리나 통과한다는 기술적인 사실만 있을 뿐입니다.
3. "미장보다 석고보드가 두께가 두꺼워서 훨씬 더 소음에 강하다"는 거짓말입니다. 조적에 미장을 하고, 벽/천장과 만나는 곳에 기밀하게 폼을 충진하는 방법 만 있습니다.

------
이 상황에서는 확인서 한 장만 받으시면 되세요. "보수 후 소리가 조금이라도 들리면 다시 공사를 한다"는....
G 딸기엄마 2022.02.23 08:10
안녕하세요
자꾸 여쭙게 되어 죄송해요ㅜㅜ
시공사에서는  pd는 파이프가  지나는 곳이라 소리가 나는 것은 당연하며 일반생활소음기준데시벨만 넘지 않으면 문제가 되지 않는다고 해요
근데 저는 너무 괴로워요
식탁옆이라 거실 쇼파에서도 들리고 저희가 필로티 세대라 자주 듣게 돼서ᆢ
그러면서 자기네가 보수를 해 줄 의무는 없는데 신경써주는 것이라고만 하네요^^

그리고 위에 글에서도 말씀드렷듯이 기존 석고보드(제가 미장인줄 착각했던 석고보
드)위에 석고보드를 한장 덧대줬었는데 소리가 여전해서 이번에는 석고보드와 석고보드 사이를 폼으로 충진해 주겠다고 했었습니다만 그 사이가 본드처리로 틈이 없다고 그냥 식탁벽쪽으느 흡음제를 덧대 주겠다고 합니다
약간 소리는 줄거라고 하는데 자꾸 저희집 공간도 잡아먹고 마감도 이상해지는거 같고 수용해야할지 모르겠습니다
맘같아선 기존 석고보드를 다 뜯고 조적위에 미장을 완벽히 해달라고 하고 싶은데 그건 안해준다고 하니ᆢ
정말 생활소음 데시벨정도면 그냥 살아야 하는게 맞는건가요?
대체 생활소음이 어느정도를 말하는 걸까요
저는 너무 힘든데ᆢ
M 관리자 2022.02.23 12:39
생활소음의 기준이 너무 허술한 탓입니다. 45dB인데.. 그 소음에 잠을 편히 잘 수 있는 사람은 없습니다.
안되는 것을 땜빵한다고 해서 정상이 되지는 않습니다. 이게 비정상적인 상황으로 느껴지실 수 있겠으나... 비용을 내서 제대로 하던가, 국토부하자분쟁조정위원회에 민원을 넣고 결과를 기다리시는 수 밖에 없는데.. 후자의 경우 조사가 나오더라도 소음에 관련된 민원은 사용자가 만족할 만한 결과로 이어지기는 어렵습니다.
G 김은숙 2022.03.12 12:49
너무 이해되게 잘 설명이 되어있네요
감사합니다
월요일 시공사와 계약해야되는데 심란하네요
착공이월요일까지라 미룰수도없고
그런데 그분지은건물구경갔더니 윗집 물내리는소리가 엄청크게나던데
이런식으로 집을 짓는거같은데
어찌해야될지모르겠어요 ㅠ
M 관리자 2022.03.12 13:18
이 글에서 나온 단점 (조적벽면의 미장 누락, 콘크리트벽체와 만나는 부위의 틈새, 각종 배관 주변의 틈새)이 없게 끔 해달라고 요청을 하시면 되세요.
G 신축입주 2022.04.03 23:34
안녕하세요? 신축 아파트 필로티 1층에 얼마전 입주하고 각종 소음에 시달리다가 답답해서 정보를 찾다가 들어왔는데 덕분에 원인을 어느정도는 알게 되었네요!
그런데 제가 세대 내 욕실간, 그리고 위층 욕실 소음이 너무 생생히 들려서 같은 평형 및 타입 이웃에게 그 집은 화장실 소음이 어떠냐고 물으니 괜찮다하는데 이런 경우는 저희 집이 아래가 비어있는 필로티 세대이기 때문일까요? 아님 그냥 시공인부에 따라 같은 아파트라도 세대별 복불복인걸까요??
M 관리자 2022.04.03 23:51
세대 마다 단연히 다르기도 하지만, 필로티 구조는 배관이 1층의 천장에서 꺾이는 경우가 많아서 더욱 그러합니다. 아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=1
G 왕십리 2022.05.10 19:57
예전 글임에도 불구하고 도움을 요청드립니다. 윗집에서 들려오는 말소리가 집안 전체에서 들려 고통받고 있습니다. 화장실이 원인이어도 소음이 집 전체에서 들릴 수가 있을까요? (석고보드로 마감한 벽에 귀를 대면 말소리가 더 또렷이 들립니다)
인테리어 업체에 해당 글을 보여줬더니 화장실 천장 제거 후 빈부분을 실리콘으로 마감을 해주긴했는데 체감상 달라진게 없네요 ㅠ 인테리어 공사전 사진을 첨부합니다. 간곡히 도움을 부탁드립니다.
M 관리자 2022.05.10 21:55
이 상태에서 마감을 했다면 실리콘으로 마감을 한 것으로 효과를 기대하기는 어려워 보입니다.
타일까지를 모두 제거한 후에, 이 사진에 보이는 벽부터 미장을 다시 해야 합니다.
G 물동이 2022.10.20 10:26
아파트 필로티 거주자입니다
몆년전부터  렌지후드에서 역류가 심합니다
특히 식사시간때가 더 심합니다
선풍기로 비유하면 약풍정도로...  냄새 때문에
후드배관 끝단에 댐퍼를 설치 했지만 이젠 냄새가
싱크대 뒤 벽을타고 내려오는것 같습니다
신기하게도 봄 ~가을에만 냄새가 역류하고 겨울  또는
추운날에는 냄새가 안납니다  신기하네요^^
아파트 관리사무소에서도 대책이 없다네요
대기가 가라앉아서 그렇다느니...  하면서
좋은 방법이 없을까요 ???  도와주세요
M 관리자 2022.10.20 11:10
물동이님.. 원인은 아래 글을 보시면 될 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=14

해결은 후드배관이 있는 쪽의 배관 주변 마감을 뜯고 보수 공사를 하기 전에는 별 다른 방법이 없습니다.
G 빌라거주 2023.01.07 19:27
빌라거주중 말소리가 너무도 잘들려서  너무 미스테리해서 검색해 보던중 이 귀한글을 찾게됐네요.
궁금증이 풀려서 너무 속이 시원합니다.

그런데혹시 미봉책이지만 셀프로 할수있는.. 화장실 문에 방음재를 붙이는 방법을 사용하면 문닫으면 소음이 안날까요?

그리고 혹시 .. 화장실 배관과 천장 조적은 완벽히 이해했는데

부엌과 부엌 환기구도 똑같이 생겼나요?  궁금해요
M 관리자 2023.01.08 12:33
문에 하는 것은 소용이 없습니다. 부엌에도 조적벽이 있다면 같은 결과인데 그럴 확률은 낮습니다. 다만 부엌의 배관이 벽을 관통하는 부위는 같습니다.
M 관리자 2023.04.18 19:35
올 해 입주를 하셨다면 시공사를 통해서 해결을 하는 것이 맞습니다.
입주자가 손을 대면 그와 관련된 AS가 앞으로도 거부가 될 것이기 때문입니다.
G 살구맘 2023.12.18 17:44
조적에 미장을 하려면  화장실 벽타일을 제거해야하고
너무너무 큰 공사가 될꺼 같은데 여러세대가 그 짓을 하는것보다 지하오수관p트랩 설치와 옥상벤츄레이터 동력으로 교체를 하면  해결될꺼 같은데 어떻게 생각하시나요?
M 관리자 2023.12.18 18:03
그건 안됩니다.
다만 타일이 붙어 있는 면은 미장이 되어 있을 거여요. 그 것부터 한번 확인을 해보시는 것이 좋을 것 같습니다.
G 살구맘 2023.12.18 21:03
습한곰팡이 냄새가 콘센트.전등스위치구멍으로 새어나오고  pd구간 악취가 천장을 돌아다니다  주방 거실쇼파위  아이방 가벽코너쪽,안방분합창 옆라인 이런데서 냄새가 새어 나옵니다.  매캐하고 매운냄새가 오수관청소후 습한곰팡이 냄새로 바뀌었고요.  천장과 연결된 ㄱ자 부분 마감을 제대로 안해서 그런거 같은데요  다 뜯자니 거너방이고 화장실이고 죄다 뜯어야 합니다.
G 살구맘 2023.12.19 10:33
민트부분만 처리할게 아니라 빨간부분이 문제이며, 그 원인으로 파란부분에서  이상한 냄새가 납니다. ?오른쪽벽은 가벽입니다.환풍기를 가동시 바람이 역류하여 pd구간 냄새가 천장을 타고 돌아다니다 가벽에 있는 콘센트.전등스위치구멍으로 이상한냄새가 새어 나오고  가벽과샷시 연결부위에 폼충전이 제대로 되어있지 않아 그 사이로도 같은 냄새가 새어  나옵니다
그래서 pd구간 악취를 아예 안나가 하려면 지하공용오수관p트랩설치와  옥상벤츄레이터 동력으로교체하면  해결될꺼 같은데  가능한지  궁금합니다.다른댓글에 옥상벤츄레이터 교체? 의견을 쓰신게 있길래  문의 드려봅니다.
M 관리자 2023.12.19 11:05
"지하공용오수관p트랩설치와  옥상벤츄레이터 동력" 등은 될 수도 안될 수도 있기도 하지만, 된다고 하더라도 그게 앞으로도 계속 냄새를 없앨 수 있을지는 확률에 의존해야 하고, 외기 온도에 따라서 기류의 압력도 달라지므로, 지금 냄새가 없다고 여름에도 없을 것이라는 장담도 할 수 없습니다.
그러므로 지속가능한 방법은 아닙니다.
G 살구맘 02.10 23:31
Pd구간이 원인이라 생각하고 안방과 건너방 사이 천장에 매립등을 빼고 향기시트지를 넣어놨는데 안방과발코니 사이에서 나는 냄새에는 그 향기가 나지 않았습니다. 확인결과 매립등전선박스 구멍.스위치전선구멍.콘센트전선구멍 안방분합창 양쪽옆 도배지들뜬부분  이런데서 매연냄새같은 악취가 나는데요 안방과발코니사이에 있는 가벽에있는 콘센트에 구멍을 막으니  악취가 줄었습니다. 근데도 심한날에  매연냄새,시멘트습냄새? 그런게 나고 어떤날은 창문을 열면 냄새가 더 심합니다.  오늘은 거실 냉장고옆라인 거실쇼파 자리에서 냄새가 심하네요 매캐하고 싫은 냄새.  이런것들의 원인을 알수없어 너무 힘드네요 원인을 알수 있을까요?
M 관리자 02.12 23:53
저희도 딱히 원인이 무엇이다라고 말씀을 드리기는 어렵고, 관리사무소에서 가지고 있는 도면 중에.. 전기 도면을 보시면 (알아보기 어려우시면 여기에 올려 주시거나, 관리사무소 직원분께 상의하시면 되세요.) 해당 콘센트의 전선이 어디를 통과해서 거기까지 왔는지를 볼 수 있습니다.
그 구간 중에서 냄새와 연관(PD)된 공간으로 부터 시작된 것이 있는지를 보셔야 할 것 같습니다.
G 괴롭다 03.26 13:45
감사합니다 이런 이유때문이었군요...마지막 글이 가슴을 울리네요 처음 생긴 내집인데 이런 집이라서 매일 스트레스 받아서 죽을 것 같아요 정말로 절망스럽습니다
M 관리자 03.26 14:22
너무 죄송합니다.