STAR 열교차단재 시방서
창틀 단열재 공사
1. 일반사항
(1) 적용범위
이 시방은 건축물의 창문틀 주위에 열 손실 방지 및 내외부 마감 품질향상을 목적으로 하는 열교 차단재로 재료는 발포 폴리스틸렌, 발포 폴리에틸렌 등을 사용하는 일반적인 수장 공사에 적용한다. 다만 적용 재료 및 공법을 이용하는 공사에 대해서는 담당원의 승인을 받아 해당 재료의 제조 및 시공자 시방에 준하여 시공한다.
(2) 관련 시방
수장 공사
(3) 적용규격
이 시방에서 언급되지 않은 부분은 한국산업규격의 적용함을 원칙으로 하되, 다음과 같은 적용 규격의 규정에 따라야 한다.
KS M 3808 발포 폴리스티렌 보온재
(4) 제출
시공 견본은 필요한 크기로 제출하며 크기와 모양 등을 확정한다.
(5) 품질 보증
본 시방에 사용되는 재료는 KS 기준에 준하여 품질을 보증한다.
2. 자 재
(1) 품질
KS M 3808 규정에 적합한 제품으로 한다. 단, 지정된 단열재료와 성능이 다른 재료를 요구할 경우에는 담당원의 승인을 받아 지정된 재료의 열전도 저항값에 상응하는 두께 이상의 단열 재료를 선택하여 사용한다.
(2) 적용 기준
KS M 3808에 의한 시험을 실시하며 다음 성능을 만족시켜야 한다.
시험항목 | 단위 | 시험 결과 | 시험 환경 | 시험방법 |
밀도 | ㎏/㎥ | 25이상 | (23±2)℃, (50±5)% R.H. | KS M 3808:2011 |
굴곡파괴하중 | N | 30이상 | (23±2)℃, (50±5)% R.H. | KS M 3808:2011 |
압축강도 | N/㎤ | 12이상 | (23±2)℃, (50±5)% R.H. | KS M 3808:2011 |
흡수량 | g/100㎤ | 1.0이하 | (23±2)℃, (50±5)% R.H. | KS M 3808:2011 |
초기 열 전도율 | W/(mk) | 0.032이하 | (23±2)℃, (50±5)% R.H. | KS M 3808:2011 |
연소성-연소시간 | 초 | 120 이내 | (23±2)℃, (50±5)% R.H. | KS M 3808:2011 |
연소성-연소길이 | mm | 60 이하 | (23±2)℃, (50±5)% R.H. | KS M 3808:2011 |
(3) 재료 검사
1) 현장에 반입하는 재료는 한국산업규격 또는 산업자원부 장관의 형식 승인 여부 및 재료의 규격, 품질 등이 도면 또는 공사 시방서와 일치하는 여부에 대하여 담당원의 검사를 받아야 한다.
2) 공사 착수 전에 재료(열교차단재)의 견본 및 시험성적표를 담당원에게 제출하여야 한다.
(4) 재료의 운반, 저장 및 취급
1) 열교차단재의 운반 및 취급시에는 열교차단재가 손상되지 않도록 주의해야 한다.
2) 열교차단재는 직사일광이나 비, 바람 등에 직접 노출되지 않으며, 습기가 적고 통기가 잘 되는 곳에 용도, 형상 등에 따라 구분하여 보관한다.
3) 열교차단재 위에 중량물을 올려놓지 않도록 하며, 2개월 이상 방치하지 않도록 한다.
3. 시 공
(1) 공사 전 검사
시공 전에 적용할 부위에 대한 설계도면 및 시방에 적합한지 확인하고 부적합한 경우 시정이 된 후 작업이 진행되어야 한다.
(2) 공사
1) 벽체의 거푸집 설치와 동시에 열교차단재(매립재와 충전재)를 설치한다.
2) 콘크리트를 타설 후 일정 양생, 거푸집 탈형과 동시에 열교차단재 중 충전재를 제거한다.
3) 창호 설치와 외벽 단열재를 설치한다.
4) 외부 마감(조적 금속재 외) 시공을 실시한다.
이상의 시공 순서를 도식화하면 다음과 같다.
4. 기타