[협회] 최종기밀성능테스트 - 서울시 암사동

M 하종운 1 185 10.25 16:15

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2024.10.25

테스트 방식

Method 1

위 치

서울시 암사동

구조

철근콘크리트

실내체적

398.5

연면적

80.07

테스트 결과

감압 평균 1.0(1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족

설 계 사

에이치티건축사사무소

최종테스트

가감압 평균 (@50Pa) 1.0(1/h)이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.

1. 구조체와 창호 설치부위가 기밀하게 시공됨

2. 관통부위가 기밀하게 시공됨

3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어, 환기장치 등)

Comments