[협회] 최종기밀성능테스트 - 경기도 양주시 단독주택

M 하종운 1 452 11.14 16:44

 

 

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2024.11.14

테스트 방식

Method 1

위 치

경기도 양주시

구조

철근콘크리트 

+ 목구조

실내체적

734.1

연면적

184.73

테스트 결과

가감압 1.0 (1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족

설 계 사

제이엘건축사사무소

시 공 사

정건하우징

최종테스트

가감압 평균 (@50Pa) 1.0(1/h)이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.

1. 구조체와 창호 설치부위가 기밀하게 시공됨

2. 관통부위가 기밀하게 시공됨

 

 

3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어, 환기장치 등)

4. 파라펫 창호 측면고정 및 파라펫 거멀접기 시공

Comments