협회 동정

[시즌2] 최종기밀성능테스트-제주 도련동 표준주택 10호

1 머핀 2 823 2021.12.29 10:13

 

테스트 진행일

2021.12.24

위치

제주시 도련1

구조

목구조

체적

418m³

연면적

99.03m²

테스트 결과

가감압 평균 0.52(@n50)

Comments

1 열라강추ㅋ 2021.12.29 10:17
혹시 이러한 기밀 테스트를 통해서 외풍을 체크해 볼 수 있을까요? 해당 회원사 건축물 이외에도 테스트가 가능하다면 테스트를 받아볼 수 있나 해서 문의글 남겨놓습니다. (아파트, 31평형, 경기 고양)
6 오대석 2021.12.29 10:20
안녕하십니까
기밀테스트만 별도 수행 가능합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z7_01&sca=%EA%B0%81%EC%A2%85%EC%B8%A1%EC%A0%95
의뢰게시판에 글을 남겨주시면 담당자가 연락드리도록 하겠습니다.