충북 음성군 감곡면 - 단독주택 (3.5리터) - 음성 감곡 주택| *용도 | 단독주택 (3.5리터) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 369 ] 850 |
| 건축물이름 | 음성 감곡 주택 |
| 설계사 | 윈윈하우징 (정회원사) |
| 시공 또는 시공관리 | 윈윈하우징 (정회원사) |
| 연면적 | 90.9 ㎡ |
| 규모 | 지상 1층 |
| 구조방식 | 목구조 |
| 외벽구성 | T100 비드법보온판 1종3호 + T11 OSB + T140 24K 글라스울(2X6 구조재 @ 400) + T13 석고보드 |
| 외벽 열관류율 | 0.162 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T140 24K 글라스울(2X6 구조재 @ 600) + T235 24K 글라스울(2X10 구조재 @ 600) + T13 석고보드 |
| 지붕 열관류율 | 0.106 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T50 시멘트몰탈 + T200 압출법 보온판 특호 + T200 철근콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | 융기 |
| 창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 로이삼중유리 |
| 유리 열관류율 | 1 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.54 |
| 기밀성능(n50) | 1.07 회/h |
| 환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
| 난방면적 | 74.6 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 35 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 23 W/㎡ |
| 계산프로그램 | PHPP7 |
| 인증번호 | 2013-P-013 |
| 신축공사 |