| *용도 | 도서관 |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 55755 ] 전북 남원시 역재3길 |
| 건축물이름 | 남원시 어린이 청소년 도서관 |
| 설계사 | (주)건축사사무소 TOP |
| 시공 또는 시공관리 | (주)서웅 |
| 대지면적 | 860 ㎡ |
| 건축면적 | 508.88 ㎡ |
| 건폐율 | 59.17 % |
| 연면적 | 1454.25 ㎡ |
| 용적율 | 169.10 % |
| 규모 | 지상3층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 외벽구성 | T200 철근콘크리트 T200 비드법 2종3호 |
| 외벽 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T150 철근콘크리트 T220 압출법 특호 T200 무근콘크리트 |
| 지붕 열관류율 | 0.118 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T600 철근콘크리트 T110 압출법 특호 T60 버림콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.224 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
| 창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 6T + 12Ar + 6T cl + 12Ar + 6T |
| 유리 열관류율 | 0.71 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.078 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 1.15 회/h |
| 환기장치 제조사 | 은성화학 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 71 % |
| 난방면적 | 1185.5 ㎡ |
| 난방에너지요구량 | 39.10 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 31.1 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 78 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
| 태양광발전 용량 | 35.2 kWp |
| 모듈종류 | 결정질 표준 |
| 태양열온수 집열판면적 | 232.3 ㎡ |
| 인증번호 | 2019-P-008 |
| 신축공사 |