양구군 국토정중앙면 - 표준주택(30-A-O 3.6L) - 송우리 단독주택| *용도 | 표준주택(30-A-O 3.6L) |
|---|---|
| 건축물이름 | 송우리 단독주택 |
| 설계사 | 자림이앤씨건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 코빌하우징 |
| 기계설비설계사 | 나이스기술단 |
| 전기설비설계사 | 나이스기술단 |
| 구조설계사 | 환구조 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2022년6월~2022년8월 |
| 시공기간 | 2022년9월~2022년12월 |
| 대지면적 | 573 ㎡ |
| 건축면적 | 101.62 ㎡ |
| 건폐율 | 17.73 % |
| 연면적 | 101.62 ㎡ |
| 용적율 | 17.73 % |
| 규모 | 지상1층,다락 |
| 구조방식 | 목구조 |
| 난방설비 | LPG 콘덴싱 가스보일러 |
| 냉방설비 | 시스템에어컨 |
| 주요내장재 | 합지벽지 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 외벽구성 | T18 벽돌타일 + 메쉬보강미장 + T6 시멘트보드 + T38 통기층(2*2 세로각재) + 투습방수지 + 32K 글라스울 38mm(2*2 가로각재) + 32K 글라스울 38mm(2*4 세로각재) T11 OSB + 2*6 스터드(셀룰로오즈 140mm) + 가변형방습지 + T38 설비층 + T9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 |
| 외벽 열관류율 | 0.204 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T0.5 고내식고내후성강판 + 델타멤브레인 + 쉬트방수 + T11 OSB + T38 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2*4 가로각재(32k 글라스울 38mm) + 2*12구조재(셀룰로우즈단열재) + 가변형방습지 + T38 설비층 + T9.5 석고보등 2겹 + 합지벽지 |
| 지붕 열관류율 | 0.136 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T10 강마루 + T50 몰탈(12mm XL파이프) + T0.1 PE필름 + 50mm 비드법2종2호단열재 + 100mm 비드법2종호단열재 + T300 기초슬라브 + T300 비드법1종2호단열재 + T0.1 PE필름 + 100mm 버림콘크리트 + T0.1 PE필름 + 100mm 잡석다짐 |
| 바닥 열관류율 | 0.163 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
| 창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | Ensum |
| 유리 구성 | 5EGIS Clear+16Ar+5CLR+16Ar+5EGIS Clear |
| 유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.952 W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.4 |
| 현관문 제조사 | Ensum |
| 현관문 열관류율 | 0.598 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.33 회/h |
| 환기장치 제조사 | Domekt R 450 V |
| 환기장치효율 (난방효율) | 85 % |
| 난방에너지요구량 | 35.75 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 26.8 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 160 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
| 인증담당자 | 김규화 연구원 |
| 인증번호 | 2023-S-001 |
| 신축공사 |