| *용도 | 단독주택(2.4L) |
|---|---|
| 건축물주소 | [ 63037 ] 제주특별자치도 제주시 애월읍 |
| 건축물이름 | 제주 이랑마을 주택 |
| 설계사 | 신아건축사사무소, ㈜종합건추사사무소 선건축 |
| 시공 또는 시공관리 | ㈜HB로이건설 |
| 연면적 | 92.20 ㎡ |
| 규모 | 지상 2층 |
| 구조방식 | 목구조 |
| 난방설비 | 가스보일러 |
| 외벽구성 | T11 OSB T140 비드법보온판 2종2호 T11 OSB T50 비드법보온판 1종3호 |
| 외벽 열관류율 | 0.168 W/㎡·K |
| 지붕구성 | T11 OSB T185 비드법보온판2종2호 T11 OSB |
| 지붕 열관류율 | 0.163 W/㎡·K |
| 바닥구성 | T50 몰탈 T50 석분 T150 비드법보온판1종3호 T200 철근콘크리트 |
| 바닥 열관류율 | 0.209 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
| 창틀 열관류율 | 1.4 W/㎡·K |
| 유리 구성 | 5TePlus1.3 + 12Ar + 5CL + 12Ar + 5TePlus1.3 |
| 유리 열관류율 | 0.700 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.228 W/㎡·K |
| 현관문 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 1.5 회/h |
| 환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r250 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 70 % |
| 난방에너지요구량 | 21.33 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 17.8 W/㎡ |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
| 인증번호 | 2015-P-009 |
| 신축공사 |