설계/시공관련 질문
역전지붕 시공완료한 부분에 화단 적용 문의 드립니다.
1 솔이아빠 | 댓글 3
리자님 안녕하세요. 협회 덕분에 집 잘 짓고 지난 겨울 따듯하게 잘 지냈습니다. ^^ 검색을 해보아도 원하는 정보가 안보여 글 남깁니다. 현재 2층 베란다 부분이 역전지붕으로 되어 있는데요... 레이어가 아래에서 부터 슬라브 - 시트방수 - 압출법 두겹(100+120) + 투습방수지 +… 더보기
조적벽에 단열 질문입니다.
1 오후 | 댓글 1
30년 넘은 구축 아파트 세탁실 발코니 접한 벽입니다. 일부 철거 해서 보니 벽은 조적벽이고 떠발이 방식으로 단열되어 있습니다. 이 상태로 단열재를 덧방하자는 업체 철거 후 조적벽에 아이소핑크 단열 하자는 목수님이 계십니다. 처음엔 올 철거 후 셀프 단열 해보려고 하였으나 조적벽을 보고… 더보기
노후 아파트 리모델링 난방방통 및 내단열 준비중입니다.
G bluefox | 댓글 1
40년된 노후 아파트 리모델링 준비중입니다 4월 말에 진행 예정이고 바닥 난방및 샷시 내단열 공사등 모든 전반적인 리모델링 시행 하려고 합니다. 바닥 난방 방통과 베란다 샷시 줄이는 방법에 대해 궁금한 사항이 있어 문의 드립니다. 바닥 난방 공사시 측면 완충제 사용 하려 하는데 바닥은E… 더보기
테라스 방수 시공방법 문의
G 안띠 | 댓글 1
테라스 타일 마감 현장입니다. 도면에는 우레탄 시트방수 그위 타일 로 구성이 되어 있습니다. 방수턱이 4cm 미만인 관계로 누름을 못할거 같은데 이경우에 방법이 없을 까요?
벽 단열시공, 단열재와 석고보드 사이는 어떻게 해야할까요?
G 서현 | 댓글 1
안녕하세요. 항상 답변 감사드립니다. 벽 단열 시공을 끝내고 이제 석고보드로 마감을 하려고 합니다. 그런데 석고보드를 마감하려고 나무틀 쳐서 해달라고 목수분을 불렀는데 목수분이 이걸 어떻게 해야하는지 모르겠다고 하시네요. 단열재와 석고보드 사이는 어떻게 결합하나요? 우레탄 폼 본드, 우… 더보기
1층과 2층 사이에 처마를 슬라브 타설시 같이 해도 될까요?
1 바바 | 댓글 1
1층과 2층 사이에 처마를 슬라브 타설시 같이 하면 외단열을 어떻게 해야 하는지요?
내단열 벽체 관련 질문드립니다.
G CCCC | 댓글 5
안녕하세요 근린생활시설 내단열 벽체 관련 질문드립니다. 철골구조에 외곽 벽체를 콘크리트 블럭으로 내부마감은 라왕합판 위 오일스테인으로 계획중입니다. 벽체에 따로 방수계획이 없는데 괜찮을지 궁금합니다. 비가 오면 외부에 블럭을 젖게 한후 내부로 스며들지 않을지 걱정입니다. 블럭과 단열재 … 더보기
경량철골 얼지않는 얕은기초
G Ethan | 댓글 3
안녕하세요 협회의 자료로 많은 공부를 하고있는 건축사 입니다. 현재 경량철골조로 소규모 작업실을 설계하고 있습니다. 협회의 자료를 보고 얼지않는 얕은기초로 적용하여 계획하고 있는데 첨부드린 도면이 적정한지 의견을 여쭙고 싶어 글을 올려봅니다. 감사합니다.
바닥 장판 두께가 결로방지에 도움이 되나요?
G 서현 | 댓글 4
지금 들어가는 집이 필로티 층이라서 아래쪽에서 외풍이 직격됩니다. 누수까지는 아니지만 바닥에 드문드문 결로가 보이고있고요. 그래서 할 수 있는 한 단열을 보강하려고 합니다. 우선 외부와 닿는 벽부분에 단열재를 통한 보강을 할려고 합니다. 그런데 바닥은 대체 어떻게 해야할지 감이 안오네요… 더보기
신축 단독주택..
G 정구지 | 댓글 1
안녕하세요. 콘크리트 단독신축 주택에 외단열 미장 마감이 되어있고, 집주인께서 소리에 너무 민감하셔서(병적으로...)내부에 추가로 공사를 할려고합니다.각상을걸고 미네랄울 단열재시공후 일방향 또는 양방향 투습지를시공후 어질리언트 채널? 을시공후 차음석고 마감을 할려고 구상중입니다. 제가궁… 더보기
샷시단열
G 단열 | 댓글 2
안녕하세요 기밀시공이 많이 어렵네요 샷시가 기존에 창틀 그리고 공틀 그리고 창틀 이렇게 되어 있는데 창틀과 공틀 사이 틈이 살짝 있는데 이부분에 폼을 쏠 만큼 간격이 나오지 않습니다 1. 사진에 있는 부분 틈사이를 퍼티작업하고 창틀에 단열제를 붙히면 어떨까요? 아니면 실리콘 작업이 더 … 더보기
아파트 내벽 벽면과 바닥에 내벽용 퍼티 바른건 없애야 하나요?
G 서현 | 댓글 2
아파트 벽과 바닥에 결로가 생긴것에 내벽용 퍼티를 발랐는데 어떤분께서 내벽용 퍼티는 결국 습기가 닿으면 다 녹으니까 아무 의미가 없다고 해서 다른 방법을 알아보고 있었습니다. 내벽용 퍼티를 결로에 바르면 습기가 닿으면 도루묵이 되니까 그냥 다 제거하는게 옳바른건가요?
바닥 결로는 어떻게 메우나요?
G 서현 | 댓글 2
안녕하세요. 아파트 필로티 층이라서 바닥부분이 결로가 드문드문 보입니다. 누수가 있거나 하지는 않고요. 장판 새로 깔려고 들춰보니까 바닥에 결로가 드문드문 보여서요. 그리고 외부와 직면한 벽면도 그래서 단열시공을 준비하고 있는데, 벽은 단열시공을 한다고 해도 바닥은 뭘 어떻게 해야할지 … 더보기
기계실 위치, 전전화 주택의 경우?
2 내집짓고싶은물리쟁이 | 댓글 3
집 지을 토지만 우선 매수해 놓은 예비건축주 입니다. 피코네 건축주학교에서 조언해주신 대로 집의 구조와 각 실 배치를 간단하게나마 이렇게 저렇게 구상해보고 있는데요, 기계실의 위치에 대한 문의가 생겼습니다. 기계실에는 보일러가 있기 때문에 내부 공간과 분리하는게 좋고 가능하면 별도 출입… 더보기
역전지붕 적용
G 큐큐큐 | 댓글 2
안녕하세요. 관급 공사를 진행중인 설계사무소 직원인데요 납품은 역전지붕으로 했습니다. 지붕 마감구성은 이렇게 됩니다. 지붕에 태양광이 올라가서 무근으로 마감을 하게되었습니다. 지금 현장에서의 문제는 구체에서 구배를 잡았어야하는데 구배가 제대로 안잡혀있습니다. 빨간색으로 동그라미 친 부분… 더보기
야외 베란다 난간에 PVC 래티스 설치 가능여부 문의
1 가로등 | 댓글 5
아래 첨부된 사진 처럼 야외 베란다에 나가면 주변 집들 풍경(?)이 너무 잘 보여서 사생활 침해 방지를 위해 아래 링크에 있는 pvc래티스를 기존 스테인레스 난간에 케이블 타이를 이용하여 달려고 하는데 문제가 없는지 문의드립니다. https://smartstore.naver.com/os… 더보기
4~5마력급 에어컨실외기와 3~450급 환형전열교환기 설치기 공간 문의
G 봉팔 | 댓글 3
안녕하세요. 주상복합 인테리어를 앞두고 있습니다. 가로세로 1.4미터 정도의 실외기 실이 있습니다. 4~5마력대의 실외기를 설치할 예정이고, 기존의 전열교환기를 제거하고, SSK또는 컴포벤트의 300~450급(전용40평) 전열교환기를 설치하고 싶습니다. 단순 덧셈상의 수치는 가능한것으로… 더보기
건축물 외벽 마감재 교체에 대한 대수선 여부
G 류원식 | 댓글 1
안녕하세요. 항상 좋은 정보 감사합니다. 많이 배우고 있습니다. 대상 건축물은 지하1층, 지상 4층의 숙박시설로 연면적은 476제곱미터입니다. 건축물의 정면만 타일 또는 대리석 덧방으로 시공하려고 계획하는데 대수선에 해당하는지 여부를 보다가 협회의 질문 답변 내용을 보고 아래와 같이 정… 더보기
아파트 리노베이션 방통 질문입니다.
1 오후 | 댓글 3
안녕하세요. 동배관의 노후로 여러 문제가 발생 되어 방통 공사를 포함한 리노베이션을 준비중입니다. 같은 단지 철거 공사가 있어서 참고차 갔다가 찍어 본 사진입니다. 기포 남겨 놓고 철거된 바닥입니다. 철거, 설비, 방통 업체를 섭외하기 위해 몇군데 문의하였으나 대부분 답변이 비슷합니다.… 더보기
비난방공간(간접외기)에 대한 질의
G 굳보이 | 댓글 1
안녕하십니까, 항상 한국패시브건축협회 사이트를 통해서 많이 지식을 얻으며 배우고 있습니다. 비난방공간, 간접외기에 대해 질의드립니다. 세대 최하층이 전이보로 형성되어있으며, 전이보 하부는 필로티입니다. 필로티 층고를 확보하기 위해 전이층이 없이, 전이보 간에 PIT로 형성됩니다. 세대 … 더보기
벽돌의 표면온도
1 변짱 | 댓글 1
안녕하세요! 열화상카메라로 적벽돌로 지어진 건물을 분석 중인 학부생입니다. 다름이 아니라 분석 중에 의문이 생겨서 질문남겼습니다. 벽돌의 표면온도를 분석 중인데 M2와 M3벽돌의 표면 온도차이가 작게는 0.6 크게는 1.3의 차이가 보이고 있습니다. 질문.1벽돌의 표면온도차이가 약 1도… 더보기
평활도만 나오면 액체 방수없이 도막방수만 해도 될까요?
G 방수어떻게 | 댓글 1
한일레미탈 벽미장용 제품 사용해서 벽면미장을 하고 아덱스 프라이머랑 003 제품 사용해서 도막방수 한 뒤 아덱스 d30으로 벽타일 압착 하려합니다. 사모래구배가 고민인 점이 화장실 바닥을 철거를 했는데도 문턱이랑 10센치도안나와서요. 바닥도 미장으로 구배잡고 도막방수 올려서 바로 타일시… 더보기
경사지붕을 역전지붕 공법으로 시공
G 설렁설렁 | 댓글 2
안녕하세요? 피코네 건축주학교로 공부하고 있습니다 다락경사도가 30.96 입니다. 역전지붕처럼 방수, 단열, 쇄석으로 마감하고 싶습니다. 가능 할까요? 쇄석이 흘러내려서 안된다면 도로경계석을 횡으로 놓아 흘려내림을 방지 할 수는 없는지요? 용마루? 부분에도 경계석으로 ... 가능하면 좋… 더보기
부스터 방식을 사용하는 건물의 펌프 견적에 대해 질문드립니다.
G 건축 | 댓글 1
안녕하세요 7세대가 사용하는 5층 다세대 주택에 펌프 직송 방식을 사용하고자 펌프 기종들을 찾는 중입니다. 순간 최대 급수량은 약 80L, 1일 예상 총 급수량은 11,000L 정도로 계산이 나왔습니다. 회전수 제어형 펌프를 찾는 중인데 2펌프, 3펌프...중에 어떤 사양을 사용하는 것… 더보기