설계/시공관련 질문
리모델링시 지붕외단열방법문의합니다.
1 건축공부중 | 댓글 4
안녕하세요? 30년된 빨간벽돌집을 리모델링하려고 준비중에 있습니다. 아이들과 추운집에서 살기 싫어서 그린리모델링으로 인정받지 않더라도 외단열과 창호에 신경써서 리모델링을 하고 싶습니다. 그런데 신축도 아니고 오래된 조적조건물의 외단열만 의뢰할려니 다들 안맡으려고 하더라고요. 뭐가 됬든 … 더보기
보강 블럭조 열관류율 적용과 내부온도
G 나무 한구루 | 댓글 5
지자체 공용 주차장 신축입니다. 부득이한 상황으로 소방용 물탱크,펌프,전기 배전반이 1층에 설치되며 기계실은 8인치 보강블럭으로만 되어 있고 그외의 아무런 외피는 없습니다. 1. 이렇듯 비주거용 건축물의 열관류율은 어느값을 적용시켜야 하는지요? 가장 보수적인 외기 직접의 공동주택외 창값… 더보기
물끊기홈 관련 내용 입니다
G 머라카노 | 댓글 1
안녕하세요 아파트 이름은 거론하기 좀 힘들어 내용만 적어볼께요 미관을 고려하여 별도의 물끊기홈이 없이 시공하였다는데 그렇다면 외벽에 역구배를 두어 물이 안으로 들어오지 않게 해야되는거 아닌가요?? 확인해보니 대부분의 집들이 물이 안으로 들어오게끔 반대로 구배가 되어 있습니다 건설사에게 … 더보기
사각관 (철)을 사용한 경량철골시 용접이 아닌 피스결합 하는 이유가 궁금합니다.
G 성우 | 댓글 5
안녕하세요 관리자님 철로된 사각관 흔히 각파이프 를 사용하여 경량철골조를 구성할 때 용접이 아닌 직결피스를 사용하여 각 파이프를 체결해야한다고 알고 있습니다. 그런데 왜 용접보다 직결피스를 사용하여야 하는지 이유가 궁금합니다. 아무리 찾아봐도 용접하지 말고 직결피스를 사용하라는 이야기는… 더보기
ALC 블럭에 관하여...
G 개구리 | 댓글 4
안녕하십니까 현재 중부2지역에서 주택 신축 과정 중인 건축주입니다. 건축사에서 ALC블럭으로 집짓는 것을 권하시어 선택하게 되었습니다. 그런데 ALC 블럭 불량시공이나 하자 사례를 접하다보니 걱정도 되고 궁금한 것들이 많아 질문 드립니다. 1.일반적으로 ALC블럭 조적 후 수지미장을 하… 더보기
문틀 시공 순서가 궁금합니다.
G 마틴킴 | 댓글 6
안녕하세요. 하루하루가 힘든 건축주입니다. 문틀 시공순서에 대해 현장소장과 의견이 다릅니다. 현재 골조 창문 설비 전기가 끝난 상태입니다. 현장소장은 문틀먼저 설치하고 방통을 치자고하고 저는 방통먼저 치고 문틀을 설치해야한다는 생각입니다. 현장소장은 문틀이 방통에 어느정도 묻혀야 튼튼하… 더보기
욕조에 샤워기 달면 누수가 될까요?
1 프랭크 | 댓글 3
샤워부스랑 욕조가 따로 떨어져 있는데 샤워부스는 1800까지 방수가 되어있고 욕조 있는 곳은 1200까지 되어 있는데 욕조에 샤워기가 달린 수전을 설치할까 합니다. 모서리와 바닥은 도막방수를 했고 담수테스트까지 했고요. 이 경우 방수 높이가 낮아 누수가 생길지 걱정입니다.
역전지붕 태양광 설치시 파라펫 상관성 문의
1 쿠아호아 | 댓글 3
안녕하세요. 매번 답변주셔서 감사합니다.^^ 역전지붕에 태양광 올려놓으려고 하는데, 파라펫 높이가 상관있지 않을까? 하는 생각이 들어 문의드립니다. 첨부 사진처럼 설계상 위치잡혀있고, 쇄석층에서 파라펫 끝(징크마감)까지 높이는 250mm가 됩니다. 파라펫에 의해 파라펫 안쪽은 바람의 영… 더보기
급수 급탕 배관 설비
G 배관맨 | 댓글 3
이번에 설계를 받은 배관도면인데요. 급수 급탕 배관을 따라가보니, 배관이 전기로 치자면, 직렬방식으로 되어 있습니다. 집으로 인입되어 온 급수 배관이 먼저 2층으로 분배되고, 보일러로 분배되고, 그다음 주방 싱크대, 2개로, 그리고 화장실과 샤워기로 갑니다. 온수배관은 보일러 이후에 분… 더보기
층간소음 두께
G 층간소음 | 댓글 3
층간소음에 관심이많아서 이것저것 찾아보고있지만 찾아보면찾을수록 궁금함만 더쌓입니다 단열은 이제 어느정도 두께에 어느정도해야 집답게살수있다고 감이잡히는대 층간소음은 모르겟습니다 같은 두께라는 가장하에 콘크리트 비드법단열재 xps단열재 토목용eps eva차음재 헬스장고무매트 어떤것이 유리한… 더보기
시멘트 사이딩 물기 흡수 관련 질문입니다.
G 맥스 | 댓글 1
안녕하세요 시멘트 사이딩 마감재를 찾아보던중 궁금한점이 있어, 글을 올리게 되었습니다. 시멘트 사이딩은 흡수율 자체가 낮은 자재가 맞는지요? 어떤 블로거를 보니 시멘 사이딩을 물통에 3일정도 담구었더니 물을 많이 머금었더라고요, 이런저런 자료를 찾아보면 흡수율이 낮다고는 하는데 정확히 … 더보기
판넬 200T 한장과 100T*2장 단열은?
G 톰하디 | 댓글 3
각파이프 100*100을 기본 철골조로 주택을 지을때 파이프 외부 쪽으로 판넬 200T 를 고려하다가 문득 외부에 100T 사용하고 내부에 튀어나온 각파이프 간격에 판넬 100T를 사용하여 각파이프와 선을 맞춰도 되겠구나 생각을 하였습니다 이럴경우 첫째 단열 문제가 어떻게 되는지요? 둘… 더보기
단열 하면서 전기 증설 할 때 방법 알려주세요~
G 꿀수 | 댓글 9
1. 후렉시블 넣을 벽을 까내어 매립하고 미장하고 난뒤에 단열 시공해야하나요? 2. 단열재와 벽이 맞닿는 곳에 후렉시블 크기 만큼 단열재를 파내어 후렉시블을 넣고 단열재를 벽에 붙혀야하나요?3. 단열재와 석고보드 사이에 후렉시블 크기 만큼 단열재를 파내어 후렉시블 넣고 우레탄폼본드 바르… 더보기
베란다(발코니) 확장 시 경량철골 천장틀 설치
G 규정 | 댓글 3
안녕하세요~ 경남의 20년 이상된 구축아파트에 리모델링으로 발코니 확장을 계획 중입니다. 거실부만 확장할 계획이고 양옆은 가벽세우고 터닝도어를 설치할 예정입니다. 확장 면적은 1.2m x 3.8m 정도이며 위층 발코니가 확장되어 있지 않아, 천장 단열을 고민하던 중 기술자료11-02 콘… 더보기
창호 시공 하자
G 시지푸스 | 댓글 1
독일시스템 창호입니다. 테이프로 발라놔서 뜯어보니 폼도 안쏘고 마무리했내요. 설치하는 모습을 보며 '대리점마다 다르구나. 잘못고른건가.안정적 고용이 안되나.' 이생각 뿐이였어요. 중지시켰어도 창하나 이렇게 시공됬내요. 독일창 자체는 만족도가 높아요.^^ *창호 선택하실때 꼼꼼히 알아봐야… 더보기
바닥 단차를 둬야하는데 방법이 궁금합니다.
G 마틴킴 | 댓글 3
안녕하세요. 시공 중 질문이 있어서 글 남깁니다. 1,2층 공간인데 1층의 모든 곳이 레벨이 다 동일합니다. (수평이 맞는다는 말은 아니고 시공을 다 평으로 했습니다.) 그래서 현관과 화장실의 높이를 다른곳보다 낮게 해야하는데 조적으로 방통을 막아 단차를 주려 합니다. 이렇게 하면 조적… 더보기
방수투습지 시공관련
G 고양푸비 | 댓글 3
먼저 감사의 말씀드립니다. 피코네와 순디네 집짓기가 아니었으면 60넘은 문과생이 집짓기에 도전하는 일은 절대 불가능했을텐데요. 용기를 주신데 대하여 다시 한번 감사드립니다. 순디네 영상도 반복 시청할 수록 협회의 많은 자문과 기술이 녹아 있다는 것을 계속 느끼고 있습니다. 저는 금년중 … 더보기
바닥 쪽에 자동수평몰탈을 하는 이유는 무엇인가요?
G 왕궁금이 | 댓글 5
안녕하세요. 자동수평몰탈에 대해 두가지 의문점이 생겼습니다. 1.언뜻 생각하기에, 바닥 평활도를 좋게 하기 위해서라면, 위 그림에서 바탕 시멘트 몰탈이 들어가는 자리에 자동수평몰탈을 하는 게 더 좋을 거 같은데, 왜 콘크리트 골조 측에 맞닿는 바닥 쪽에 자동수평몰탈을 하는지요? 2.그리… 더보기
안양 인근 쇄석업체 부탁드립니다.
G 소홍 | 댓글 2
안녕하세요. 안양이 현장인데 쇄석 업체 부탁드립니다. 잡자재 사이트에 있는 곳들은 멀어서 납품이 어렵다고 해서요. 13미리, 40미리 사용하려고 하고요. 아시는 업체 있으시면 부탁드립니다. 감사합니다.
창호 위치에 관하여
G 궁금궁금 | 댓글 2
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1130 이글을 봤는데 여기 부분들은 거의 이해를 했는데 아래와 같이 창호위치가 없어 질문을 드려봅니다 창대를 길게 쓴다고 이런 시공들이 보이는데 (단열재 160MM 예상 ) 1.… 더보기
락보드 상지/하지 시공이유
1 치아바타 | 댓글 1
제목처럼 락보드 제품 시공방법에 대해서 문의드립니다. 1) 시공을 왜 상지와 하지로 나눠서 시공을 하는지. → 하지를 건식으로 시공한 다음에 상지를 접착제나 실리콘을 통해 부착하던데 이유가 상세히 설명된 곳이 없네요.. 2) 한장으로 시공할 경우 불리한 점이 있는지 아직 아는 것이 많지… 더보기
외부계단 화강석 하자없이 시공하는 법 문의
G 펭귄 | 댓글 10
안녕하세요, 하자보수를 진행하던 중에 궁금증이 생겨서 정보를 얻고자 문의를 드려봅니다. 외부 노출 계단인데 화강석 마감이 되어 있습니다만, 화강석 사이로 빗물이 침투되어 화강석 밑에 사모래가 물을 뱉어내어 그 경계부분이 이탈이 생깁니다. 물론 화강석의 구배도 문제가 되어 보이기도 하지만… 더보기
배관 노출에 따른 방수 작업 간섭에 대한 고민
G 제멋대로곱슬머리 | 댓글 2
몇 분 전 욕실 방수에 대한 고민글을 올리고 또 하나의 글을 올립니다. 글을 읽어주셔서 고맙습니다. 1. 뒤늦게 이중배수란 것을 알게 되어 현장에 적용할 생각으로 욕조 배수관으로부터 예상 이중배수구까지 길을 따라 콘크리트를 파냈습니다. 그런데 배관 작업을 하려고 보니 100-50 연결 … 더보기
욕실 방수 및 이중배수관 신설에 대한 문의
G 제멋대로곱슬머리 | 댓글 2
오늘도 수고하시는 모든 분들께 격려를 보내드립니다. 욕실 방수에 대한 문의를 드리고자 합니다. 고언을 구합니다. 보통은 외벽-내수합판-crc보드(시멘트보드)-타일 순으로 작업하시는 것으로 알고 있습니다. 저의 경우 외벽-내수합판-설비벽체(젠다이+수전매립)-crc보드-타일 순서로 진행을 … 더보기