외단열재 종류에 따라 벽돌타일 붙이는 법

G 소상훈 13 213 04.07 09:10

안녕하세요 관리자님.....ㅎ

 

3층높이의 단독주택(1층 지상주차장+2층, 3층 주거공간)의 외단열을

"사각각관+OSB+비드법단열재(이지블럭) 200t+암면50t(또는 비드법단열재 50t)+벽돌타일"로 계획하고 있습니다

외단열에 타일마감시 "비드법단열재+바탕몰탈+메쉬+마감몰탈+벽돌타일 붙임"으로 시공되는 걸로 아는데요. 암면도 비드법 단열재와 똑같이벽돌타일 마감이 되어야 하는지? 아니면 "암면+벽돌타일" 형태가 가능한지요? 

Comments

M 관리자 04.07 14:45
안녕하세요.
질문이 하나 있는데요.
이지블럭의 외측에 암면단열재를 추가하시려 하는 것은 내화성능을 높이시려는 것 같은데요. 혹시 다른 이유가 있으신가요?
G 소상훈 04.07 21:23
제가 이해하기론
이지블럭을 콘크리트에 적용시 밀착이 잘되어 콘크리트와 동일하게 신축하지만
건식구조에서는 구조체와 이지블록이 다소 다른 신축량으로 인해 마감재에 균열이 발생할 수 있어 안전측으로 50mm비드법단열재를 부착하고 마감을 하는 것이 나을 것 같다는 의견을 주셨습니다
여기에 가설위치에 야산이 인접해 있어 이왕이면 암면으로 시공시 화재에 대한 위험이 낮아 질 것이라는 의견을 받았습니다
M 관리자 04.07 22:17
그럴군요. 잘 알겠습니다.
암면도 메쉬 미장이 되어야 합니다.
아래 링크 하단의 그림에 개념이 잘 나와 있습니다.
https://facade.agrob-buchtal.de/en/etics
G 소상훈 04.08 06:48
위 자료에는 철근망사라는 단어가 있는데요
혹시 비드법단열재 사용할 때와 같은 메쉬미장인거죠?
G 소상훈 04.08 09:32
국내에는 메쉬미장 등 마감이 가능한 암면이 없어 이소바 제품을 사용해야 한다는데요
혹시 추천할만한 국내제품은 없을까요
M 관리자 04.08 15:29
네. 메쉬 미장 맞습니다.
KCC 에서 미장이 가능한 암면이 나오는데요. 해외 제품에 비해서 흙손의 "손맛"이 조금 거치다고 하더라고요. 쭉쭉 밀리는 느낌이 안 나온다는 말은 들은 적이 있는데요.
KCC 측에서도 최근 개선을 했다라고 했었습니다.
한번 알아 보시고, 혹시 잘 구해지지 않으며, 제가 KCC 본사에 문의를 해볼 수 있습니다.
G 소상훈 04.08 18:44
협회가 있어서 넘 다행입니다 ^.^
감사합니다~ ㅎㅎ
M 관리자 04.09 07:28
감사합니다.~
G 소상훈 04.09 07:52
kcc외단열 미네랄울이 따로 있더군요
각종 시방서와 도면도 있구요
여기서 한가지 더 여쭙겠습니다
카다로상에는 밀도가 80k, 100k, 140k가 있는데요
벽면은 이지블럭200t+미네랄울 50t+벽돌타일
지붕은 이지블럭200t+미네랄울 50t+통기지붕을 구성할때 각각 어느밀도를 사용해야하는지요?
M 관리자 04.09 07:57
80k 이상이면 무리가 없는데요.
통기지붕의 경우, 미네랄울이 하중을 받는 다면 100k 이상이 요구됩니다.
G 소상훈 04.09 09:55
통기지붕에 40t각재에 50t 미네랄울을 설치하도록 계획했는데요
그렇다면 80k도 가능한 건가요?
하나더 여쭌다면...비드법단열재와 같이 밀도가 낮은 것이 접착력에서 유리한가요?
M 관리자 04.09 10:03
네 가능하며, 무기질이라 밀도와 무관하게 잘 붙습니다.
G 소상훈 04.09 12:00
감사합니다 ^.^