설계/시공관련 질문

리모델링 평지붕에 역전지붕방수를 하려고 합니다. 조언 좀 부탁드립니다.

1 포세 3 445 2023.08.01 11:18

KakaoTalk_20230628_125902546_15.jpg

 

20230719_020352663_iOS.jpg

 

KakaoTalk_20230721_124815958_19.jpg

 

KakaoTalk_20230721_124815958_21.jpg

 

안녕하세요~

H형강 기둥, 보 구조에 샌드위치 판넬 외벽 마감으로 되어 있는 근생 건물입니다. 

옥상 평지붕 바닥 슬라브는 데크플레이트 위에 콘크리트 타설을 한 구조 입니다.

 

H형강, 2층과 옥상 슬라브판만 남겨 두고 해체 후에 다시 샌드위치 판넬을 재시공 하여

내, 외부 마감을 할 예정입니다.  

 

다른 부분은 크게 문제될 것이 없는데 평지붕 옥상 방수가 문제입니다. 

 

다행히 물매는 양쪽으로 잡혀 있어서 저의 계획으로는 방수턱을 새롭게 콘크리트로 

타설하여 신설하고 바닥과 파라펫을 시트방수로 감싸고 나서 압출법 단열재를 깔고

지붕용 투습 방습지와 배수판, 부직포 그리고 깬자갈로 마감을 하려고 합니다. 

 

이렇게 시공하려고 할 때 기존에 있는 배수 드레인을 그대로 사용해야 할지 아니면 몰탈로 메우고 나서

슬라브 바닥에 타공을 하고 드레인을 새롭게 묻는 것이 더 안전할지 모르겠습니다. 

 

혹시 비슷한 경험이 있으신 분이 계시다면 조언 좀 부탁드리겠습니다. 

 

감사합니다. 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2023.08.01 11:34
안녕하세요..
기존 드레인을 살려 두고 이중배수의 2차 배수구로 활용하시면 되세요.
그 다음 단열재 위의 배수판으로 흐르는 주된 우수를 아래와 같은 제품을 이용해서 측면으로 타공을 하여 빼시는 것이 좋습니다. 이 물은 가급적 기존 드레인과 연결을 하고요.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000592
1 포세 2023.08.01 13:47
넵~ 감사합니다~
M 관리자 2023.08.01 14:11
감사합니다.