질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
담장공사관련 문의를 드립니다.
아래 내용처럼 담장 공사전 폭 1미터, 두께 13cm 로
철근 배근 및 콘크리트 타설 후 그 위에 높이 2미터의
조적벽돌 담장을 하려고 합니다.
또한 조적벽돌이 완료되면 다시 마당 타설도 철근 배근 후
15cm 정도 진행하려 합니다.
아래처럼 진행해도 문제가 없을까요?
더 보강해야할 부분이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
국가마다 조금씩 상이하지만 대략 5미터를 길이를 넘는 담장은 전도 방지를 위한 구조적 보강을 요구하고 있습니다.
그러므로 우선은..
담장 하부에 D10 철근을 한 줄이 아닌 두 줄로 넣으시고 (나머지는 300mm 간격 유지),
담장의 중간에...
가. 길이 500mm 로 (위에서 바라볼 때) T자 형태의 조적벽을 넣음
나. 하부의 D10 에서 긴결하여 철근콘크리트 기둥을 세우고, 그 기둥과 조적벽 사이에 수평근을 넣고 작업
이 둘 중에 하나의 방법으로 하시면 좋을 것 같습니다.