부직포가 붙어있는 방수시트는 평지붕의 방수자재로 사용할 수 없습니다.
일단, 자착식 방수시트로서 부착력이 안나옵니다. 그리고 겹침부위에 완접 함침이 부직포로 인해 불가능합니다.
또한, 연성이 낮아 구부러지기 어렵습니다. 특히나 파라펫 치켜올림 부위나 모서리 부위에서는 토치를 사용해야 할 정도로 완전 밀착하기 어렵습니다. 이외의 것은 마이너한 것이라......
참고로 방수시트가 두꺼운 것은 모서리부위 처리가 어려워 주로 토치를 사용하여 녹여붙이는 경우에만 사용하여야 할 것이라 봅니다.두꺼운 방수시트는 겹침부위가 4겹, 6겹 동일한 개소에 발생할 경우 다른 부위에 비하여 4배, 6배 두꺼워져 원할한 겹침 성능 발휘가 어렵게 됩니다. 이 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다...
말씀하신 제품은 겨울에 손으로 휘면 똑똑 부러질 정도로 탄성을 상실하는 제품이기에 사용하실 수 없으세요.
일단, 자착식 방수시트로서 부착력이 안나옵니다. 그리고 겹침부위에 완접 함침이 부직포로 인해 불가능합니다.
또한, 연성이 낮아 구부러지기 어렵습니다. 특히나 파라펫 치켜올림 부위나 모서리 부위에서는 토치를 사용해야 할 정도로 완전 밀착하기 어렵습니다. 이외의 것은 마이너한 것이라......
참고로 방수시트가 두꺼운 것은 모서리부위 처리가 어려워 주로 토치를 사용하여 녹여붙이는 경우에만 사용하여야 할 것이라 봅니다.두꺼운 방수시트는 겹침부위가 4겹, 6겹 동일한 개소에 발생할 경우 다른 부위에 비하여 4배, 6배 두꺼워져 원할한 겹침 성능 발휘가 어렵게 됩니다. 이 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다...