에너지/열교해석관련 질문

벽체 열관류율 측정에 쓰이는 열류센서 calibration 방법 질문 드립니다.

1 Ufactor 4 3,705 2015.05.15 00:43
안녕하세요 가입한지 얼마 안된 신입입니다. 여기에 관련분야분들이 많으신것 같아서 찾아왔습니다.
몇일간 끙끙대다가 답답한 마음에 첫글이지만 질문 올려봅니다.

열류센서 HFP01 heat flux sensor / Hukseflux
데이터로거 CR1000/ campbell scientific

위 장비들을 이용하여 ISO 9869를 토대로 벽체 열관류율 측정을 하려고 하고 있습니다.
대부분 알아보아서 방법을 숙지했는데 열류센서 calibration 방법을 정확히 찾으려고 해도 알수가 없습니다.
조금이라도 아시는분이나 비슷한 측정시험을 진행해 보신분 계시면 조언 부탁드리겠습니다.

Comments

M 관리자 2015.05.15 15:04
열류센서 calibration 은 직접 하실 수 없습니다.
기준 값이 있어야 하며, 이는 해당 회사에서 제공하게 됩니다. 대부분 calibration 은 각 제품마다 정해진 기간 내에 해당 회사에 제품을 보내서 calibration 을 하게 됩니다.
그러므로, 말씀하신 제품은 저희가 사용해 본 경험은 없으나, 유사 제품을 가지고 있는 경험으로 볼 때, 말씀하신 제품 역시 제조사에서 calibration 을 담당하게 될 것입니다.
정확한 calibration 방법은 Hukseflux 사에 문의를 해보셔야 할 것 같습니다.

감사합니다.
1 Ufactor 2015.05.16 13:55
확인해보니 제조사에 물어보니 방법을 아는것 같네요
덕분에 해결됬습니다 감사합니다.
M 관리자 2015.05.16 18:27
아.. 다행이네요..
결과 알려 주셔서 감사합니다.
G 박철현 2015.06.09 14:53
열류센서는 calibration이 무의미합니다
가장 좋은방법은
시편에 측정하기전에 열전도율치를 알고있는 소재를 먼저 측정을 해서 영점을 잡습니다
그런후에 대상 시편에 설치하시고 열전도율을 측정하시면 됩니다
KS L 9016을 참고 해보세요
열관류율측정 보다 열전도율 측정으로 열저항값을 구하는게 오차가 적습니다