에너지/열교해석관련 질문

난방의 효율

G 김연희 1 626 2021.07.15 23:40
철콘 구조로 신축 주택 계획중 입니다. 거실의 층고가 높습니다. 다락이 연결된 복층입니다.
질문 1. 기존의 습식 난방 외에 건식 난방도 있더라구요. 설명상으론 상당히 좋은? 효율이 40%정도 더 좋다고 하는데 정말인가요? 일반적인 몰탈후 온수배관으로 하는 습식 말고 온수 배관 판네 시공인 온수 건식이 더  좋은가요?

질문2. 거실 층고가 높아 겨울철  난방이 걱정 되긴합니다. 설계를 변경하긴 어렵고 ....  갖고 싶은 구조이기도 합니다.
이경우 단열을 위해(패시브급은 아니지만)  할 수있는 건 뭘까요? 징크 지붕인데 외단열로 충분할까요? 내외양단열 해야할까요? 벽난로를 설치해야할까요?

Comments

M 관리자 2021.07.17 21:35
안녕하세요.
1. 건식의 효율은 최대 습식과 같습니다. 마케팅일 뿐이어요.
하지만 이런 상황을 가정할 수는 있습니다.
1층 바닥에 단열이 없는 경우, 거기에 더해서 외벽의 성능이 매우 좋지 않아서 이래 저래 열손실이 엄청 클 때, 바닥 난방을 하면 먼저 난방배관 주변의 방통몰탈을 데워야 하는데.. 이 것이 데워지기도 전에 손실로 다 빠져 나가 버릴 경우...
건식 난방이라는 것은 이 방통몰탈이 없으므로, 열이 즉각적으로 실내로 발산되면서 온기를 느낄 수 있습니다.

반대로 단열이 된 주택은 그 둘 사이의 차이는 없습니다. 오히려 건식의 경우 열이 빨리 올라오는 것 만큼, 보일러가 꺼지면 빨리 식기에.. 결국 이를 어떻게 사용할 지는 외피의 건전성과 관련이 있습니다.

2. 외단열이 건전하다면, 양단열, 벽난로 모두 무용합니다. 열교없고 끊김없는 외단열에만 집중을 하시면 되실 것 같습니다.