에너지/열교해석관련 질문

therm 질문

G parkjihye 5 53 01.26 10:39
안녕하세요 4중창 모델링 하려하는데...
Therm detected an error in the CI glazing boundary conditions.
Please verify that there are no extra points on the glazing cavity surface
라는 오류가 나서요...
어떤게 잘못된건가요?

Comments

M 관리자 01.20 19:16
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=231
M 관리자 01.25 19:09
저희 쪽에서는 별 이상을 찾지 못했습니다.
모델링의 적합성 여부는 따지 보지 않았고, 계산결과를 도출하느냐만 확인하였습니다.
제가 사용한 버전은. 7.8.57 입니다.
G 작성자 01.26 10:43
안녕하세요 덕분에 잘 해결하였습니다 ㅜ
감사드립니다
다름이 아니라 몇가지 여쭤보고 싶은게 있습니다
1. 열유속 표시하는 방법이 상대적인거랑 절대적인 방법 2개가 있는데
Color flux magnitude,Color Infrared:) 두가지 방법에서 사용한 식을 좀 알 수 있을가요?
2. 열관류율은 어떻게 산정이 되는건가요?
3. 실제 외창과 내창이 있는데 위 모델은 외창이며 내창의 경우 따로 모델링을 하여야 하는지 따로 모델링 시 어떻게 합쳐줘야 하는지에 대해 궁금합니다
감사합니다!
G 작성자 01.26 13:25
3. 번 질문 수정하여서
custom Dual Vision horizontal
일 경우
총 창이 2개씩 4개인데 모델링을 다음과 같이 하였는데 이렇게 하는게 맞나요?
그리고 이렇게 모델링 할 경우 계속 mesh 관련 문제가 나는데 어떻게 더 간소화를 시켜야될 지 모르겠습니다 ㅜ
M 관리자 01.26 18:05
1,2. 이 부분은 스스로 더 공부를 하셔야 합니다.
Color flux magnitude,Color Infrared 모두 유체역학의 방정식을 따릅니다.

3. 같이 하는 것이 맞습니다. 이중창의 모델링에서 제가 위에 링크해 드린 글의 방식대로 하신건가요?


3.