하자관련 질문/사례

거품 역류

2 풀신 7 454 2023.05.30 10:04

KakaoTalk_20230530_100031823.jpg

 

다가구 주택인데요


2층 세대인데 거품이 역류하네요

세면대까지 올라올 정도로 거품이 심하네요

아래는 필로티입니다. 

 

이럴 때 어떻게 해야하나요?

 

배관 고압청소

어떤 사장님께서 

배관 확장(?) 하라고하는데

 

어떻게 해야할지

고견부탁드립니다~

감사합니다

Comments

M 관리자 2023.05.30 23:19
이건 언급하신 두 가지 방법 모두 해결되지는 않습니다. 혹시 지하층이 있는 구조인가요?
2 풀신 2023.06.01 15:42
지하층은 없습니다 1층만 필로티주차장입니다
2 풀신 2023.06.02 11:20
그리고 글에 깜빡하고 안 적었는데
1층 필로티에서
누수도 있었습니다
겨울에
누수작업자분이 역류로 누수생기는 것 같다고 하셨고 특별한 조치는 안 취했는데요.

요즘은 누수가 안 생기긴 하는데요. 거주자분이 거품 역류는 전부터 자주 발생했다고 합니다.
M 관리자 2023.06.02 14:54
거품 역류의 원인은
1. 통기관이 부재할 때
2. 하부 배관에 기름때 등이 많이 끼어서 배수가 원할하지 않을 때
발생을 하게 됩니다.

두 번째는 주로 근생(식당)시설이 있는 시설에서 발생을 하고 있는데, 오래된 주거 건물이라도 가능성은 있습니다.
만약 입주 초기부터 발생을 한 것이라면 1번의 요인일 가능성이 큽니다.
2 풀신 2023.06.19 11:46
관리자님 답변감사합니다.
2번 해결방법은 고압세척기로 배관 청소하는건가요?
M 관리자 2023.06.19 16:19
네 그렇습니다. 다만 기름이 응고한 경우에는 배관 청소 전문 업체를 불러서 하셔야 합니다.
관리자님 의견 존중합니다.

배수배관 말단에서 물빠짐이 제대로 이루어지지 않다라는 가정을 해봅니다.
1. 관리자님 통기관 부재
2. 배수배관이 필로티 천정으로 배관 되었을 것 같은데, 역구배 및 배관내 이물질(특히 머리카락, 공사중 몰탈)이 껴있다.
3. 집에서 물을 내리고 배수배관 말단 맨홀에서 물이 잘 나오는지도 확인필요
지극히 개인소견입니다.