하자관련 질문/사례

실외기 천장환기구배기관 물떨어짐

안녕하세요.

새해복 많이 받으세요.

얼마전 실외기실아래그릇에 물떨어짐이 있어서 확인해보니 배기관에서 물이 떨어지고 있었습니다.

어떤 하자처리를 요구해야되는지  궁금합니다.

Comments

9 잡자재 01.05 13:41
지금의 정보만으로 원인을 찾기는 어려우며 기기를 열어서 내부에 결로여부를 확인하시는게 우선순위인 것 같습니다.
만약 열었을 때 기기내부에 다량의 물이 있다면 이는 판형소자가 태생적으로 가지고 있는 문제여서 영하5~10도 사이에서 작동을 멈추는 수 밖에 없습니다.
G 고우 01.05 16:56
감사합니다.
11월 초에 입주해서 여태것 한번도 틀지않았습니다. 결로가 생기나요?
기계가 뭔지 어떻게 쓰는용도인지도  전혀 알지못하고 있습니다.ㅠㅠ
9 잡자재 01.05 20:36
기기를 한번도 사용하지 않으셨다면 배관에 결로가 생길 수 있습니다. 만약 앞으로도 사용하지 않으신다면 각실에 천장에 달려있는 아래사진과 같은 디퓨져를 모두 닫아주시면 결로를 막을 수 있습니다.
하지만 사용하시는게 더 좋습니다.^^;
G 고우 01.06 00:11
아!
그렇군요
감사합니다.
어떻게 사용하는지를  몰라서요~~^^
사용방법을 알아봐야겠습니다.
추운겨울에도 사용하는건가요?
용도가 뭔가요??
G 고우 01.06 06:56
안녕하세요.
사용을 안했을때나 위에사진 닫지 않았을때 어떤문제가 생기나요 .
사용하게되면 실외기배관 물떨어짐은 사라지는건가요?
9 잡자재 01.06 16:37
사용하지 않으면 올려주신 사진과 같이 겨울철이 실내측의 따뜻하고 습한 공기가 배관을 통해 전달되어 배관에 결로가 생길 수 있습니다.
사용하시게 되면 지금과 같은 곳에 물떨어짐은 막을 수 있습니다. 다만 기기의 한계상 외기온도가 영하10도에 가까워지면 실내습도에 따라 기기내부에 결로가 생길 수 있습니다. 물론 이런 결로를 방지하기 위한 보호로직이 적용되어 있을 수도 있어 하자여부를 100% 장담드릴 수는 없습니다.
실내 이산화탄소 관리 차원에서 약풍으로라도 사용을 권장드립니다.
G 고우 01.06 20:15
네~~
전혀 모르고 있었는데 자세한설명 감사합니다.
많은도움이 될것같아요.
감사합니다.
9 잡자재 01.07 11:57
감사합니다.~
M 관리자 01.08 16:30
이 장치는 보호로직이 없는 제품으로 보입니다.
그러므로 사용을 하는 것이 결로를 줄일 수 있는 유일한 방법 같습니다.
G 고우 01.08 17:42
안녕하세요.
하루에 한번씩 잠깐 사용하면 될까요?
어제처음틀었는데 확인해보니 바람환기되는곳은 5곳이고 나머지7곳은바람이 전혀  안되던되요~~???
M 관리자 01.09 17:59
바람이 안나오는 것은 일종의 하자이므로 시공사에게 이야기를 해보셔야 할 것 같습니다.
환기장치는 가급적 끄지않고 약풍으로 계속 돌리는 것이 좋습니다.
G 고우 01.10 16:26
안녕하세요.
조금전에 환기시스템업체에 전화했는데 흡기.배기라고 한쪽은 빨아들이고 한쪽은 미세하다고 합니다.그게 정상이라고 합니다.
미세한게 정상이라합니다.
M 관리자 01.10 19:47
그게 어떤 기술적 깊이를 알고 있든 그렇지 않든.. 상식적으로 말이 안되잖아요.
들어간 만큼 나가야 되지 않을까요?
그리고 그 "미세"의 정의는 무엇인가요?  어느 정도 나오면 정상인가요?
이를 물어 보셔야 할 것 같습니다.
G 고우 01.11 04:29
네~~
알겠습니다
너무힘드네요
하자때문 지쳐갑니다.
그런데 여기서 해답을 늘주시니 감사합니다.
M 관리자 01.11 10:14
이게 위로가 되지는 않겠지만, 환기장치의 바람 세기와 관련해서는.. 우리나라 보편적인 수준에서 그리 벗어나 있는 상태는 아닙니다.
그러므로 무언가 드라마틱하게 개선이 되지는 않을 거여요. 그래도 최소한 그 양이 얼마가 되었든 바람이 전혀 나오지 않는 것에서 조금이라도 나오는 쪽으로 개선이 되기만 해도 좋을 것 같습니다.
환기장치 배기구에서 나오는 바람은 쉽게 느낄 수 있지만 흡기구로 들어가는 바람은 쉽게 느끼기 어려우실 수도 있습니다. 환기장치를 강하게 작동해 놓고 흡기구에 가벼운 화장지 티슈를 한 장 대 보시면 흡기가 되는지 아닌지 확인하실 수 있을거에요.
M 관리자 01.11 13:10
놓친 부분 추가해 주셔서 감사합니다^
G 고우 01.11 14:33
안녕하세요
관심을갖고 답변주시고 너무나 감사합니다.
오늘 업체랑 통화하며 휴지가지고 체크했는데 흡기는 되는데 배기가 안되는것같다고  방문한다고 했습니다. 업체방문후 처리결과 올리겠습니다. 정말 집이 라고는 살림하는것밖에  모르고 살았는데 ㅠ23년6월달부터 경험하지못한 여러가지를 겪고있네요 ㅠㅠ  너무힘든시기에  '한국패시브 건축협회'알게되어  배워 가며  집에대해  많은 구조를 알게되었습니다.
감사합니다.
언젠가 행복한 웃음만 있을날을 기대하며 결과 올리겠습니다.~~~
G 고우 01.11 14:41
관리자님께~~
여기문의드린것 하고는 상관없는  얘기입니다.
그전에 욕실. 세탁실 문아래구멍 ~~
하자담당하시는 분이 나무문이아니라 플라스틱문이라 날이더워지거나 하면 틀어질수있어 숨구멍이라고 요번문하자 하시는분이 말씀하셨습니다.
그때 확실한 답변을 못드린것같아 여기다 답변드리게 되었습니다.
M 관리자 01.11 17:19
네 알겠습니다. 감사합니다.
G 고우 01.15 16:23
안녕하세요 .
위에 말씀하신대로 빨아드리는 바람은 미세 했습니다.
손으로 느끼지는 못했지만 휴지로 미세하게 느껴져서 그냥  쓰려합니다.
여러가지로  관심있게 답변주셔서 많은도움을 받았습니다.
감사합니다.
M 관리자 01.15 20:58
감사합니다.
M 관리자 02.25 08:19
이전 질문글
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=29851
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=30722
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=30815
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=31000
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=31479
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=32497
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=32662

이어진 질문글
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=33539
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=34317